Уважаемые господа, помогите решить проблему
Два кондея работают в серверной, один резервный
CS-A50BTP / CU-A50BBP8
CS-A43BTP / CU-A43BBP8
Пульт д\у проводной CZ-RD51P
В Manual'е указан автоматический рестарт кондиционеров на ранее заданных параметрах после сбоя питания.
Чтобы сделать их один основной – один резервный рву питание на внутренних блоках.
После востановления питания кондиционеры перезапускаются, но через минуту пишут код ошибки F27 и останавливаются, до тех пор пока с пульта не дашь новую команду на работу.
Как обойти эту ошибку?
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
А что это за ошибка, она должна быть указана на вн. блоке?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
wtc
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 05-02-2007
|
Если не ошибаюсь, это указывает на межблочный кабель. А вот мой вопрос такой: можно ли на CU-A50BBP8 поменять мотор внутреннего блока отдельно ?
|
vvs
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 277
дата регистрации: 01-06-2003
|
Обратитесь к г-ну Янышеву (495) 725-05-64, доб. 188
С ув. :)
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Питание надо рвать у обоих блоков(внутренний-наружный). Иначе платы не видят друг друга.Цитата |
---|
wtc пишет:
можно ли на CU-A50BBP8 поменять мотор внутреннего блока отдельно |
CU-50 -- это наружный блок. На каком Вам надо менять? Хотя, поменять мотор можно на всех блоках.
|
vanekgul
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-03-2008
|
уважаемые господа на панасе cs-a50btp высвечивает ошибку f 30 что ему не хватает????????
где найти распечатку всех кодов ошибок на него?
заведомо спасибо!!!!!!!!!!!
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
F 30 говорите ;) - перефазировку делали (ошибка по питающему напряжению)
нужны все ошибки см. http://aircon.ru/useful/files/ мануал CS-A...
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|