925
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 30-05-2005
|
Уважаемые Господа, помогите с переносом.
Главная задача перекачать фрион во внешний блок.
Задача перенести сплит 9-ку.
1. Закрываю кран нагнетания.
2. Включаю компрессор.
3. Смотрю на показания манометра на всасе.
Нет ли опасности с высоким давлением и до каких пор держать компрессор включённым ?
Можно ли ориентироваться по давлению ?
Сколько масла потеряю после рассоединения системы ?
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
Главное не дать попасть влаге в контур. Остальное -мелочи.
Цитата |
---|
Нет ли опасности с высоким давлением... |
Никакой опасности с высоким давлением, если конденсатор чистый и кондиционер не перезаправлен, нет.
Цитата |
---|
...и до каких пор держать компрессор включённым?
|
Если старая трасса использоваться не будет, откачайте весь газ(по манометру), перекройте вентили и отсоедините трубки.
Дальше, как обычный монтаж.
Если старая трасса будет частично сохраняться и использоваться в дальнейшем, сделайте иначе.
Если газ 22-й.
Откачиваете газ полностью, перекрываете вентили. Выключаете компрессор. Затем слегка приоткрываете всасывающий вентиль, чтобы приподнять давление в трубопроводе и снова закрываете. Надо в трассе оставить небольшое избыточное давление, чуть больше нуля (не путать с минус 1!). Это нужно для того, чтобы в трубопровод, при отсоединении от блока, попало по возможности меньше влаги.
Немного газа при этом теряется, совсем чуть-чуть. Но это не страшно. Тем и удобен 22-й, что его без проблем можно дозаправлять. А дозаправлять после переноса, как правило, всё равно приходится.
После отсоединения трассы от блока трубопровод следует заглушить. Не обязательно герметично. Просто так, чтобы грязь случайно не попала.
Если газ 410-й, надо откачивать полностью.
После переноса, трассу надо будет как следует просушить, прежде чем открывать вентили.
Цитата |
---|
Можно ли ориентироваться по давлению ? |
По давлению. А как же ещё?
Цитата |
---|
Сколько масла потеряю после рассоединения системы ? |
Если трасса изначально была смонтирована правильно, без провисов, обратных уклонов и т.д. и т.п., тогда практически ничего не потеряете, мизер.
Если же сделано всё было кое-как, тогда только вскрытие покажет.
Желаю удачи,Sir.
|
925
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 30-05-2005
|
Спасибо, Sir. Приятно получить квалифицированный ответ.
Поделитесь опытом, вот в момент когда на манометре давление газа ноль, компрессор работает, перекрываю вентиль по газу - далее компрессор будет работать с большой перегрузкой. Как технически грамотнее поступить - второй человек с пультом дежурит и оба на сотовой связи или можно в рассечку фазы в месте присоединения к внешнему блоку включить автомат и отключать самому ?
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
Компрессор вовсе не будет "работать с большой перегрузкой". Вы в этом сможете легко убедиться повесив клещи.
А отключать можете так, как вам удобнее.
С уважением,Sir.
|