Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!
Имеется магазин площадью 400 м2( высота 3,5м). Клиент просит "устроить" охлаждение только в зоне кассы(площадь 6х8 м) т.е. для кассиров и клиентов, которые стоят в очереди.
Уверяет, что такое чудо он видел в Московских маркетах. - "Установлена над кассой кассета и всем хорошо".
Если кто уже "претворял подобную идею в жизнь" пожалуйста, поделитесь опытом.
С уважением, Вячеслав.
Выскажу свой непрофессиональный взгляд о том, что сэкономить не получится ("скупой платит дважды"). Вряд ли клиентам магазина понравится такое решение , как мощный кассетник над кассой. Позже они проголосуют своими деньгами (но не "за")
А что скажут гуру без зубоскальства по поводу возможности зонального охлаждения с профессиональной точки зрения?
С уважением и удачи
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
2 воздухкон.
Угу. Скупой платит дважды, а тупой - трижды. Непонятен Ваш призыв глупости обсуждать. Ведь в ДАННОЙ теме спрашивается не о зональном охлаждении, материалов о котором несть числа, а о конкретном клиническом случае.
есть правило: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ
но есть и исключение: КЛИЕНТ МОГ И НЕ ЗНАТЬ, Т.К. ОН НЕ ПРОФЕССИОНАЛ В ДАННОМ ВОПРОСЕ
Это я к тому, что клиенту нужно прочитать ликбез по кондиционированию помещений. И попытаться убедить что кондиционировать нужно всю площадь.
Возможно клиент вас проверяет, либо он не русский :)
Можно попытаться убедить клиента кондиционировать магазин по-этапно. Начать например с кассы. За тем по мере увеличения ежедневной выручки кондиционировать остальные зоны. Но с клиента обязательно нужно получить подпись об отказе от полноценного кондиционирования и о возможных проблемах с кондиционером.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Обогреют локальную зону легко инфракрасные обогреватели , а для охлаждения кассира мне представляется только один вариант - мощный напольный сплит MIZUSHI 4-5 КВт или Делонг если есть такой производительности , но их цена заглядывает за 2000 $
vko пишет:
Скупой платит дважды, а тупой - трижды.
+лох платит постоянно
есть клиенты разной степени упертости. бывает, что никакие доводы не действуют, "я видел, я так хочу", либо просто не хватает красноречия, либо желания переубеждать. если клиент хочет кассету над кассой - ставим, пишем бумажку, клиент подписывает.
если клиент хочет мощный кондей в коридоре в квартире - так "чтоб везде было хорошо" - ставим. ну хочет человек...
что касается кассеты - проверено, так сказать на своей шее
=> если кассета не машет крылышками, а большое помещение разгорожено какими-то перегородочками (типа ширмочки, стоечки, вешалки с барахлишком) то боле-мене прохладно только под кассетой плюс-минус пару метров...
Спасибо ВСЕМ, кто ответил!
Ваши ответы помогли мне принять решение.
С этим клиентом я борюсь каждый сезон вот уже лет пять-шесть:). Для клиента он достаточно "подкован" И тем не менее постоянно одна и та же "песня". Но если раньше мне правдами-неправдами удавалось его убеждать ставить то или иное оборудование, то сейчас он ссылается на то, что, как говорится, своими глазами видел....и т.д.
А решение...Предложу два варианта.
Первый - установить всё по расчёту.
Второй - ставлю мощную(12-15кВт) кассету, убираю две направляющие - касса находится в углу помещения т.е. есть две стены и в их направлении крылышки можно оставить, а в направлении зала будет своего рода завеса:), попытаюсь установить нижний порог задаваемой температуры около +26 и беру у клиента бумагу с подписью о том, что этот "эксперимент" на его совести и за результат я ответственности не несу.
Если, не устроят оба варианта, предложу третий - конкурентов:)
...Уважаемый LordN, Вы правы, - у него по всему магазину стеллажи(почти до потолка) с товаром. Это мне и придаёт немного уверенности:)
Ещё раз всем спасибо!
С уважением, Вячеслав.
craft пишет:
него по всему магазину стеллажи(почти до потолка) с товаром
я с такой ситуацией столкнулся в магазине с одеждой, вешалки, невысокие, метра полтора, на колесиках, стоят в художественном беспорядке, ширмы с раздевалками, не глухая перегородка, весь зал какой-то бестолковый, хотя площадь большая, а единого объема как бы и нету...
у кассетника YORK на 15кВт, что был поставлен, почему-то напрочь отсутсвовали привода (и похоже электроника), что машут крыльями. по всякому их выставлял - результат один и тот же, под кассетой еще что-то чувствуется, дальше - нет. похоже на эффект возд.душа или завесы. кондиционер естественно моментально набирал температуру, выставляй хоть +16 и потом ждал свои законные три минуты....
:!: а вот сейчас будет самое интересное - не знаю как в малых, а в мощных машинах есть параметр - максимальное кол-во циклов вкл/откл для компрессора в час, после чего автоматика переводит кондей в аварию и останавливает, типа разноцветные лампочки весело мигают. похоже в том YORKe он тоже был, пришлось переставлять и менять...
так шта...