novy_sad
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 10-09-2003
|
Здравствуйте коллеги!
Много полезных советов я взял на вооружение. Теперь у меня вопрос к Вам.
Есть ли у кого-нибудь опыть подключения двух вентиляторов обслуживающих разные помещения после водяного калорифера, рассчитанного по отопительной мощности на объем воздуха подаваемый двумя вентиляторами?
Ломаю голову....вроде можно установить датчик температуры приточного воздуха сразу за калорифером, TGA130 установить,циркуляционный насос включать через реле, на которое подается сигнал с Aqua, проблема вот в чем: если я буду использовать в каждом помещении свой регулятор температуры, то можно ли мне обвязать калорифер параллельно двумя трехходовыми вентилями с сервоприводами? Ведь будет ситуация, когда будут открываться два вентиля одновременно... Я понимаю, что температура не будет регулироваться независимо в каждом помещении.. следовательно чтобы сервоприводы не сходили с ума надо одинаковую температуру устанавливать в каждом помещении и опечатывать шкаф с автоматикой...Что подскажете?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
novy_sad пишет:
можно ли мне обвязать калорифер параллельно двумя трехходовыми вентилями с сервоприводами? | нет, это делать бессмысленно, работать не будет. вернее не будет делать того что вы хотите.
все, что можно сделать, это отдельно задать темп-ру после т/о, и потом использовать смесительные камеры для подмеса неподогретого воздуха к теплому.
С уважением, LordN.
|