Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?
.: Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Здравствуйте.
Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны, типа сдувает.
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
Создано 30-04-2005 09:41
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
Можно, но причина непонятна. Кого или чего сдувает? Если 2 дырки из 4-х закрыть, еще больше сдувать будет.



/I'll be back./
Создано 30-04-2005 12:17
Наверх
Sir


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
Добрый день.
Вы не указали brand.
У некоторых брендов, это не только можно делать, но через сервисное меню пульта, можно
даже перенастроить расход воздуха, чтобы не перегружать двигатель вентилятора и чтобы не
"сдувало".

С уважением, Sir.
Создано 30-04-2005 12:45
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
GENERAL AOG18RZCL

Сдувает двух человек,они прямо по напрвлению потока сидят.
А другие два потока нормально.
Создано 30-04-2005 18:44
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
В принципе на 2-х соплах будет работать. Но упадет КПД (по фигу) и в холодное время года при включении на холод теплообменник может обмерзать со всеми вытекающими последствиями ( хотя у этой машины 2-х скоростной вентилятор нар. блока, что сгладит последствия)
Создано 02-05-2005 23:25
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
Если данная модель не предусмаривает штатного режима работы на 1,2 или 3 стороны либо с использованием автоматической регулировки расхода воздуха (в т.ч. с помощью пульта управления), либо с использованием заглушек (как на фанкойлах Carrier 42GW), то лучше не рисковать. Теоретически можно и до гидроудара дойти...
Создано 03-05-2005 13:00
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Данная модель позволяет работать на два направления. Но данный режим обычно применяют для сложных по форме помещений, например, Г-образное или вытянутое. Для других случаев существует возможность регулировки скорости вентилятора в.б. и примение функции авто-свинга.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 03-05-2005 13:17
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
TO sdv1995/
Поясните, пож., про гидроудар.




/I'll be back./
Создано 03-05-2005 14:21
Наверх
BIOTHERM


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
Для VKO
Компрессор крякнет :sm

Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Создано 06-05-2005 06:40
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Alexandr пишет:
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
можно заделать хоть все четыре, одно но - за подвесным потолком, в корпусе кассетника, на тех сторонах, где сопла закрыты, надо сделать дырья диам.150...***мм, установить фланцы и прицепить к ним т.и. воздуховоды, а возд-ами уже вывести воздух туда, где народ не будет сдувать и выдать его через решеточки/диффузорчики.


С уважением, LordN.
Создано 06-05-2005 07:03
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
Для VKO:
При перекрытии потока воздуха через испаритель уменьшится его теплообменная поверхность. Поскольку у бытовых и полупромышленных кондиционеров практически нет запаса по теплообменной поверхности испарителя, то в данном случае, хладагенту будет затруднительно выкипеть полностью в половине объема теплообменника. При этом расход воздуха через оставшиеся 2 сопла немного увеличится, но далеко не в 2 раза. Остальное, в т.ч. возможность гидроудара, зависит от наличия и размеров отделителя жидкости на линии всасывании компрессора...
Создано 06-05-2005 09:12
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.