Здравствуйте.
Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны, типа сдувает.
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
Добрый день.
Вы не указали brand.
У некоторых брендов, это не только можно делать, но через сервисное меню пульта, можно
даже перенастроить расход воздуха, чтобы не перегружать двигатель вентилятора и чтобы не
"сдувало".
В принципе на 2-х соплах будет работать. Но упадет КПД (по фигу) и в холодное время года при включении на холод теплообменник может обмерзать со всеми вытекающими последствиями ( хотя у этой машины 2-х скоростной вентилятор нар. блока, что сгладит последствия)
Если данная модель не предусмаривает штатного режима работы на 1,2 или 3 стороны либо с использованием автоматической регулировки расхода воздуха (в т.ч. с помощью пульта управления), либо с использованием заглушек (как на фанкойлах Carrier 42GW), то лучше не рисковать. Теоретически можно и до гидроудара дойти...
Данная модель позволяет работать на два направления. Но данный режим обычно применяют для сложных по форме помещений, например, Г-образное или вытянутое. Для других случаев существует возможность регулировки скорости вентилятора в.б. и примение функции авто-свинга.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Alexandr пишет:
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
можно заделать хоть все четыре, одно но - за подвесным потолком, в корпусе кассетника, на тех сторонах, где сопла закрыты, надо сделать дырья диам.150...***мм, установить фланцы и прицепить к ним т.и. воздуховоды, а возд-ами уже вывести воздух туда, где народ не будет сдувать и выдать его через решеточки/диффузорчики.
Для VKO:
При перекрытии потока воздуха через испаритель уменьшится его теплообменная поверхность. Поскольку у бытовых и полупромышленных кондиционеров практически нет запаса по теплообменной поверхности испарителя, то в данном случае, хладагенту будет затруднительно выкипеть полностью в половине объема теплообменника. При этом расход воздуха через оставшиеся 2 сопла немного увеличится, но далеко не в 2 раза. Остальное, в т.ч. возможность гидроудара, зависит от наличия и размеров отделителя жидкости на линии всасывании компрессора...