s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
Подскажите пл-з что лучше
реулятор скорости вращения вентилятора (зимний комплект) от термо датчика в конденсаторе
или недавно видел регулятор вращения скорости вентилятора по высокому давлению(можно изменять).
По общению понял что по давлению предпочтительней.
Прошу мнения сообщества
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Девайсы с температурным датчиком просты в установке, но правильнее ставить с контролем по давлению. Но последний вариант скорее всего заставит вас вскрывать холодильный контур. Здесь выбор за вами. Если не боитесь и есть все необходимое для установки, то ставьте девайс с контролем по давлению.
Удачи!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
sav4ik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 28-03-2005
|
Что проще то и ставьте.
Регуляторы с термодатчиком тоже можно изменять и задавать температурный диапозон.
Главное правильно установить и отрегулировать.
И тот и другой вариант в равной степени выполняют поставленную задачу.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
если есть возможность не влезая в хол.контур установить регулятор по давлению - то лучше его и ставить. он даст более качественное регулирование (даже П-регулятор, а уж ПИ- и подавно). если такой возможности нет, а машина гарантийная - то надо задать вопрос поставщику на предмет сохранения гарантии, если ответ будет отрицательный - то выбор не большой, либо лишиться гарантии и иметь более качественное регулирование, либо ставить терморегулятор.
С уважением, LordN.
|
avt19646
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 121
дата регистрации: 08-03-2002
|
Обратите внимание - допускают ли двигатели вентиляторов управление путём снижения напряжения на их обмотках. Если нет, то будут перегреваться и выходить из строя.
|