Ув. господа, прошу вашего совета.
Можно ли делать шумоизоляцию спиральных компрессоров Copeland работающих на R22 из теплоизоляции K-Flex, не отразится ли это на работе компрессора?
Ситуация у меня такова.
Мы поставили прецизионник (хладопроизводительностью 20 кВт) внутри помещения где работают люди. Сейчас они жалуются на повышенный шум. Один из наших людей где-то слышал, что можно сделать шумоизоляционную рубашку на компрессор.
Может при следующих проектах стоит выносить внутренний блок в другое помещение, а от туда системой воздуховодов подавать воздух в требуемое помещение?
|
Создано 15-03-2005 15:01
|
|
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
Изоляцию такую делали только у нас ещё и вибрация по полу шла прецизионник правда киловат на 60 был, шум снизился но не намного.
|
Создано 15-03-2005 15:30
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
если люди находятся постоянно - то конечно нужно выносить блок с компрессором в другое помещение...
маловероятно что поможет, но как вариант: существует формованный под "яичный лоток" типа поролон, у него неплохие шумопоглощающие свойства, можно оклеить изнутри отсек, где установлен компрессор, если вибрация от компрессора невелика, то поможет.
С уважением, LordN.
|
Создано 15-03-2005 16:23
|
|
|
PY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-03-2005
|
Большое спасибо!
Вопрос в том, можно ли сам компрессор обклеивать теплоизоляцией или чем то другим для снятия шума?
:0)
|
Создано 15-03-2005 18:59
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To PY
K-flex на компрессор клеить нельзя!
Для шумоизоляции компрессоров предусмотрены специальные многослойные кожухи. Их внутренний материал типа войлока. Прецезионники - промышленное оборудование. и его нельзя устанавливать в одно помещение с людьми. Поправьте меня, если это не так.
А если Вы попали, то то надо подходить к проблеме комплексно:
- кожух на компрессор
- камеру на моторный отсек вентиляторов (лучше шумоизоляцию типа K-fonik, но не теплоизоляцию!)
- виброфундамент
- глушение шума воздуха
Михаил
|
Создано 15-03-2005 19:22
|
|
|
ptr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 26-12-2002
|
Как-то раз в элитном доме нам потребовалось сделать шумоизоляцию спирального компрессора чиллера. Пока не сделали многослойный пирог с начинкой из пятимиллиметрового свинцового листа, ничего не могли добиться.
|
Создано 16-03-2005 10:16
|
|
|
DY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 24-09-2001
|
Как вариант:
если есть возможность, вынести компрессор в соседнее помещение.
|
Создано 17-03-2005 23:47
|
|
|
Neuh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 03-08-2004
|
При установке звукоизоляционного чехла следует помнить, что он же будет работать как и теплоизолятор. У мня был случай, когда ТЭН подогрева картера компрессора так его (компрессор) разогрел, что сработала внутренняя тепловая защита эл.двигателя. Пришлось срочно от чехла избавляться.
|
Создано 18-03-2005 13:35
|
|
|
PY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 15-03-2005
|
Всех благодарю за советы!
В нашем случае самым оптимальным наверное будет вынести компрессор за пределы данного помещения, а в другом помещении сделать для него мет. ограждение из сетки-рабицы, для защиты от неквалифицированного вмешательства.
Еще раз спасибо!!!!!!!!!!
:0))))))))))))
|
Создано 22-03-2005 13:40
|
|
|
|