Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Panasonic серии СКР с зимним комплектом, ПОМОГИТЕ!
.: Panasonic серии СКР с зимним комплектом, ПОМОГИТЕ!
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Panasonic серии СКР с зимним комплектом, ПОМОГИТЕ!»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
TOL74


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 05-03-2005
На панасоник CS 12-СКР поставил отечественный зимний комплект. Нормально работает несколько минут и отключается. Что делать?
Создано 05-03-2005 12:39
Наверх
Ziggurat


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
Прежде всего уточните, пожалуйста , при какой наружной температуре "отключается" и что отключается - компрессор, вентилятор? Есть смутное подозрение (при правильно выполненном подключении, безусловно), что там срабатывает ограничение по минимальной температуре наружного воздуха, осуществляемое посредством термистора, подключенного к плате наружного блока.
Создано 05-03-2005 14:35
Наверх
Chogory


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 124
дата регистрации: 24-05-2003
to TOL74
смотреть в "Установка и монтаж", тема - Зимний комплект
Создано 05-03-2005 14:47
Наверх
Art-s


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 23-03-2003
В кондиционерах данного типа есть контроль работы вентилятора (во внутреннем блоке на плате стоит датчик тока, сигнал с которого обрабатывается контроллером)
При установке регулятора оборотов, внутренний блок "думает", что вентилятор неисправен и через 40 сек выключает компрессор на 3 минуты, через несколько неудачный попыток запуски прекращаются...
для обмана внутреннего блока достаточно установить параллено питанию платы регулятора имитатор нагрузки (последовательно соединенные резистор (1Вт, 100 Ом) и конденсатор (>400В 1мФ))
все проверено работает на моделях 07/09/12 CKP

З.Ы. : стабилизаторы давления в комплекте с таким "имитатором нагрузки" можно найти тут http:\www.spinbrain.ru
Создано 09-03-2005 12:58
Наверх
TOL74


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 05-03-2005
Уважаемый Ziggurat, температурный датчик наружного блока вынесли в помещениеЮ но исе равно происходит тоже самое.
Создано 09-03-2005 18:04
Наверх
TOL74


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 05-03-2005
to Art-s
Спасибо за подсказку!
Создано 09-03-2005 18:08
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.