ситуация в следующе-- система вентиляции с канальным нагревателем 6квТ-380в 2фазы . управляется PULSERom
Работает все отлично за исключением низких температур на улице.
Хочу последовательно поставить еще один нагреватель 6кВт(380) со своим PULSERом и посадить на другую фазу.
PULSER один поставить на 5 градусов второй на 20
Вопрос в том что заложен кабель питания 4*2,5. Если просто подключить тены к разным фазам то сечения хватит а вот с PULSER незнаю . Он (PULSER)полупериоды никак не сдвигает? Какой ток будет на общей фазе для 2х нагревателей?
Менять на 3х фазный нагреватель большей мощности и ТТС к нему очень дорого. Хотя надо было проучить за экономию изначальную!
заранее спасибо !
|
gres
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 05-03-2005
|
Такую схему реализовывали не раз. получается двухступенчатый нагрев, что есть гут.
А вот кабеля может не хватить, особенно при большой протяженности.
Если есть возможность пробросить одну жилу для "земли", то нет проблем.
Совет. Датчик первого калорифера необходимо размещать сразу за ним, а не в общем канале, и устанавливать не вертикально, а параллельно потоку воздуха и еще установить экран от прямого теплового потока. Так что придется по выеживаться.
Удачи.
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
Датчики именно так и хотел разместить, но вот по поводу экрана недумал.
Так всетаки ток но общей фазе возрастает чтоли? хотя не должен по идее.
Щит управления заземлен отсюда вопрос зачем нужна еще одна жила?
|
gres
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 05-03-2005
|
Ток по общей фазе суммируется.
А оборудование у Вас заземленно?
Если нет и нехотите лишних проблем, то кидайте пятую жилу.
Удачи.
|
Art-s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 23-03-2003
|
Как я понял, вы используете межфазные нагреватели и устанавливаете второй на свободную фазу. В таком случае на "общей" фазе ток вырастет в два раза, отсюда и сечение. А вообще есть немалый опыт по установке автоматического регулятора производительности по температуре наружного воздуха. Актуально когда нет необходимых мощностей, а в теплое время года воздуха хочется по нормам, а в морозы и немного прижать можно. По цене близко будет, что и вариант с вторым нагревателем, но на мой взгляд более универсально. Зачем сатвить нагревателей для работы в одну неделю в году?...
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
В системе стоит регулятор скорости вентилятора.
А ток в трехфазной схеме полюбому не удваивается. Возрастает! но на сколько? Поэтому и спрашивал PULSER полупериоды фаз никак не изменяет?
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Советую применить вспомогательное устройство Pulser-ADD. Оно будет управляться первым Pulser-ом по тому же даттчику температуры. Но при этом питание на пульзер и с него на нагреватель подается независимо от первого.
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
пулсер полупериоды не меняет.микросхема
т2117 коммутирует по 0 и по четности
|
pzotov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 26-04-2005
|
Если мощность удваивается, то удваивается и ток. И ничего тут не сделаешь. Кабель по хорошему и на такую мощность слабоват.
|