Уважаемое сообщество!
Подскажите, пожалуйста, где можно сделать химический анализ фреона. Есть конкретная проблема, возможно, что в сплите заменили газ R 22 на R134а. Необходимо произвести анализ. Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Регион - Москва.
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Да замените его на штатный! Эти анализы, если их вообще кто-нибудь делает, Вам или заказчику будут стоить гораздо дороже. А, ваще-то, имея диаграммы состояния 22-го и 134-го, предварительно, можно сделать заключение и самому, имея на руках замеры температуры в помещении, на улице, давления испарения и конденсации (разумеется, при работе на холод - подождите весны:))) ).
С уважением,
С уважением,
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Вот проблема! Сливаете жидкий фреон в специальный баллон. Относите в помещение. Подключаете манометр. Смотрите давление. И сравниваете с R134а и R22.
Но проще, как уже сказал DimaD, травить фреон, вакуумировать и заправлять в жидкой фазе по весам. На все уходит час.
Удачи.