Коллеги ,простите за назойливость,но может у кого есть соображения:почему
у однокомпрессорного двухконтурного "мульта" GE (б/У), после удачного вакуумирования и открытия жидкостных вентилей , газ из системы поступает только в контур "А"? При открытии вентиля в контуре "В" остаётся вакуум.
Буду очень признателен за любые версии.
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Нужно зрить в корень
Если мульт то на каждой жидкостной линии стоит соленоидный вентиль который в зависимости от температуры заданной на пульте и температурой в помещении или открывается или закрывается
Теперь перейдем к контурам если у нас система с одним компрессором то означае что имеется один общий газовый коллектор через который происходит ответвления по газовым портам то есть здесь в принципе проблем быть не может
А проблема может оказаться во внутреннем блоке и что там забит испаритель
1 Отсоединить газовую линию на внутреннем блоке проблемного контура и потихоньку начать открывать жидкостной вентиль если хладагент пойдет то тогда внутренний блок не причем
2 А трасса может быть с ней проблема - залом и тому подобное
Хотя по собственному опыту знаю что если после открытия кранов и запуске кондичионеро проблема стоит в наличчии либо влаги либо грязи
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Проверьте DIP-переключатели на внутренних блоках , на блоке А должен стоять в положении A/R , на блоке В в положении B/R. Прочитайте страницы Е-17 по Е-20 installation manual . Если нет пришлю . zen_kin@zebra.ru
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Уважаемый Дмитрий . Не могу отправить Вам ответ по почте , сервер почему-то не принимает ваш адрес . Позвоните мне по тел.5144773 .
Евгений Зенкин.
|
dennuis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 05-11-2004
|
to omni
Однозначно, проблемы во внутреннем блоке или на магистрале. Проверьте обязательно медную трубку на целостность, длину магистрали и количество отводов и их углы.