Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости инвертор TOSHIBA
.: инвертор TOSHIBA
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «инвертор TOSHIBA»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vtarn


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-12-2004
Уважаемые коллеги не могли бы вы посоветовать ,как можно обмануть инверторный кондиционер TOSHIBA RAC-13UKV . Дело в том ,что отключение по защите происходит при наружной темп. +5 по паспорту . Нельзя ли подобрать наружный термистор и как это сделать технически грамотно.Установка позисторного нагревателя картера компрессора и помещение туда датчика наружной темп. дает некоторый эффект ,но это приведет рано или поздно к поломке .Если бы вы могли подсказать адрес где можно найти мануал в интернете мы были вам очень благодарны.
Создано 15-12-2004 16:01
Наверх
vlag


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 10-02-2003
Извините, вы не путаете.
У UKV серии проблем с внешним датчиком нет.
Т.е. и при -20 внешн. блок запуститься на холод
Создано 30-12-2004 02:48
Наверх
KLS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 28-01-2005
Уважаемый vlag. У меня такая же ситуация с такой же моделью и я не знал , как мне поступить пока не обманул датчик. Хотя поставщик так-же доказывал, что он будет работать до -15.
С Уважением....
Создано 03-03-2005 21:05
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
обычно обман датчиков температуры (терморезисторов!) проводится так:
снимаете обманываемый датчик, суете себе подмышку (в воду известной/нужной температуры), через пару-тройку минут измеряете сопротивление омметром. подбираете постоянный резистор нужного (измеренного) значения и подключаете вместо датчика...

С уважением, LordN.
Создано 04-03-2005 18:18
Наверх
sermen11


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 19-01-2005
Подключать постоянный резистор вместо датчика ошибочно.....
необходимо просто сместить диапазон. т.е. шунт.
Создано 05-03-2005 11:00
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.