Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Напольные фэнкойлы
.: Напольные фэнкойлы
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Напольные фэнкойлы»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
RIN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
использование их зимой в качестве радиаторов не слишком для них вредно?
Создано 10-12-2004 16:06
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Это вредно как для самих фанкоилов, поскольку они рассчитаны на температуру теплоносителя до 60 град., так и для людей, находящихся в помещении (шум работающего вентилятора)
Создано 10-12-2004 17:09
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
можно, если не мешает шум, вот только как быть при отсутствии электричества?
без работающего вентилятора теплоотдача от фанкойла, даже если на трубе нет клапана, будет очень небольшой...

С уважением, LordN.
Создано 10-12-2004 18:43
Наверх
RIN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
to whip

То что они расчитаны до 60 градусов , относится ко всем фэнам?
Это я так понимаю относится к теплообменнику, все остальное там должно работать и при 90 градусов.

to LordN

проблем с электричеством вроде не предвидеться
Создано 10-12-2004 23:01
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
To RIN.
Да, это относится ко всем фанкоилам.
При +90 и выше очень быстро выходят из строя пластиковые опоры вентилятора, соответственно повышается шум, а то и может заклинить.
Создано 14-12-2004 09:17
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
есть так называемые 4-х трубные фанкойлы.
по сути в фанкойл устанавливается второй т/о и подключается к тепловой сети.
у нас есть объект, где эта схема работает и без проблем.


С уважением, LordN.
Создано 14-12-2004 12:43
Наверх
RIN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
я в курсе про такие фэнкойлы, но у клиента смета не ахти какая, или он специально пока еще дело не дошло до проекта не хочет раскрывать свои возможности.Но пока на предоставленые средства он только двухтрубные потянет, с переключением в переходный период на горячий теплоноситель, сразу одним выстрелом двух зайцев- кондициониравание и отопление.
Создано 14-12-2004 14:26
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.