RIN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
|
использование их зимой в качестве радиаторов не слишком для них вредно?
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Это вредно как для самих фанкоилов, поскольку они рассчитаны на температуру теплоносителя до 60 град., так и для людей, находящихся в помещении (шум работающего вентилятора)
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
можно, если не мешает шум, вот только как быть при отсутствии электричества?
без работающего вентилятора теплоотдача от фанкойла, даже если на трубе нет клапана, будет очень небольшой...
С уважением, LordN.
|
RIN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
|
to whip
То что они расчитаны до 60 градусов , относится ко всем фэнам?
Это я так понимаю относится к теплообменнику, все остальное там должно работать и при 90 градусов.
to LordN
проблем с электричеством вроде не предвидеться
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
To RIN.
Да, это относится ко всем фанкоилам.
При +90 и выше очень быстро выходят из строя пластиковые опоры вентилятора, соответственно повышается шум, а то и может заклинить.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
есть так называемые 4-х трубные фанкойлы.
по сути в фанкойл устанавливается второй т/о и подключается к тепловой сети.
у нас есть объект, где эта схема работает и без проблем.
С уважением, LordN.
|
RIN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 02-12-2004
|
я в курсе про такие фэнкойлы, но у клиента смета не ахти какая, или он специально пока еще дело не дошло до проекта не хочет раскрывать свои возможности.Но пока на предоставленые средства он только двухтрубные потянет, с переключением в переходный период на горячий теплоноситель, сразу одним выстрелом двух зайцев- кондициониравание и отопление.
|