stepa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-09-2004
|
Уважаемые специалисты
Обьясните физику процесса и как лечится
внутрений блок без вопросов отрабатывает все режимы работы
после выключения через разные промежутки времени слышно бульканье ,иногда чуть слышно , иногда достаточно громко, преимущественно в ночные часы, мешает спать ребенку.
С уважением stepa
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
1. Воздух.
2. Высокая скорость жидкости.
С уважением, LordN.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
После выключения компрессора, испаряется жидкий хладагент. Но это продолжается в течении 1-2-3 минут максимум. Дальше должна быть тишина. А у вас сколько продолжается?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
может булькать воздух в дренаже, в ванночке осталось немного воды и воздух пробулькивает через нее
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To stepa
А внутренний блок чего?
какой марки система кондиционирования?
Какого типа внутренний блок?
Михаил
|
stepa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-09-2004
|
Большое спасибо всем кто отозвался.
Будем искать.
|
stepa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-09-2004
|
Привет всем
В очередной раз убедился,что на обьект надо ножками и лично.
Консультации по телефону только вносят путаницу.
Похоже maxsbor был прав
Вскрытие и осмотр показало что блок собирали ботаники
Снял родной слив заглушил,посадил на прямую
Из наружной стены слив почти перпендикулярно 15см (не больше).
Ветер в стену и воде невыйти.По всей видимости поэтому и хлюпало в разное время и с разной громкостью.
СПАСИБО за внимание
Извините что отнял время
|