Andklima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 10-12-2004
|
Нужен ли на 3-х ходовом клапане в обвязке калорифера привод с возвратной пружиной и как работает эта пружина?
|
Создано 10-12-2004 09:22
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
возвратная пружина - вещь хорошая. в случае аварийного обесточивания способна открыть 3-хходовой вентиль и пустить горячую воду в т/о, т.е. помогает избежать размораживания т/о.
но тут есть другие проблемы - возможный перетоп...
для аварийной защиты т/о при обесточенной автоматике лучше сделать байпас с нормально открытым эл.клапаном + рег.вентиль. вентилем можно выставить минимально необходимый расход для обесточенной системы. когда эл-во есть - клапан будет закрыт.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-12-2004 09:41
|
|
|
tuguzak
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 170
дата регистрации: 15-07-2003
|
"для аварийной защиты т/о при обесточенной автоматике" можно ещё в контроллере выставить уставку минимального закрытия 3-х ходового (если есть такая опция); правда при этом зимой (как сейчас в Питере) при 0*С и выше за бортом, да если ещё график отопления не выдерживается - людям плохеет в помещениях:-(
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
|
Создано 10-12-2004 13:46
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
" в контроллере выставить уставку минимального закрытия 3-х ходового " - а если контроллер обесточен? :о)
С уважением, LordN.
|
Создано 10-12-2004 14:10
|
|
|
Andklima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 10-12-2004
|
Спасибо за информацию.
На самом деле я поставил такой привод, но он почему-то при отключении эл-ва перекравает подачу теплоносителя. По этой причине и еще из-за неправильной работы контроллера уже "замерзли" два калорифера в Ханты-Мансийске :(((
|
Создано 10-12-2004 16:01
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
поставить мало, надо еще это сделать правильно...
С уважением, LordN.
|
Создано 12-12-2004 15:05
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
к Andklima
Вам, уважаемый, вначале не с приводом надо разбираться, а со схемой гидравлики и с типом регулирующего клапана. При нормальной схеме и верном клапане при любом приводе всё будет О`КЕЙ.
|
Создано 12-12-2004 16:08
|
|
|
Andklima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 10-12-2004
|
к LordN
Оборудование смонтированно правильно. Это подтвердил специалист фирмы "Корф".
к ss.23
Что значит схема гидравлики? Я применял эту схему и на других объектах и все хорошо работало. По поводу клапана: клапан в нормальном положении закрыт на проход. Привод к этому клапану имеет возвратную пружину и по паспорту открывает клапан на проход при отключении электричества. Может не хватает усилия возвратной пружины для открытия клапана?
|
Создано 14-12-2004 06:11
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
дело в том, что привод с возвр.пружиной можно настроить и так и эдак.
снимите привод и проверьте, при поданном питании привод должен нормально открываться/закрываться, установите среднее положение, снимите питание с привода и смотрите куда пружина вращает привод.
сообщите, плз, тип привода.
С уважением, LordN.
|
Создано 14-12-2004 07:33
|
|
|
|
Andklima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 10-12-2004
|
Тип привода Siemens SQS 65.5, но по-моему это привод нельзя настроить так и эдак.
|
Создано 14-12-2004 08:24
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
с таким приводом сталкиваться не приходилось...
надо поискать инструкцию, почитать, вполне возможно, что нельзя перестроить, тогда только менять на нужный...
С уважением, LordN.
|
Создано 14-12-2004 13:11
|
|
|
Andklima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 10-12-2004
|
Спасибо за помощь.
|
Создано 14-12-2004 14:21
|
|
|
|