Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Нужно ставить зимний комплект. По этому стоит вопрос, что применить? Фасек или прессостат низкого давления.
|
Rabbit
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 13-11-2002
|
Вентиллятор наружного блока односкоростной вне зависимости от года выпуска.
Регулятор подходит любой: FASEC, АСРЕN и т.п.
Прессостат более трудоемок в установке, результат тот же.
Более подробно - по телефону сервисной службы БП (095) 2349676
|
Mik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 13-06-2002
|
На кондиционеры мощностью более 6.0 кВт устанавливается регулятор скорости вращения только по давлению.При установке вариаторов по температуре, велика погрешность регулирования,что может привести к аварии по низкому давлению и выходу компрессора из строя.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
"велика погрешность регулирования" - если использовать ПИД-регулятор - то этих проблем нет.
С уважением, LordN.
|