tosh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2004
|
Уважаемые специалисты, появился проект по вентиляции и отоплению большого торгового центра типа Перекрестка или Ашана. Года 3 назад я делала крытый рынок и (не помню по каким нормам) брала так: по площади и нормам, допустим, 2 кв.м на чел. находим число покупателей (на каждого 30 м куб.), на каждых, допустим, 50 чел. 1 продавец ( на него 60 кубов (интересно, как воздух будет их сортировать:)) и таким образом получаем объем воздуха, который надо подать/удалить. Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас нормы по таким торговым центрам? А если нет, то как грамотно рассчитать ОВ исходя из Вашего опыта? С уважением.
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
В МОСМАРТАХ 5 куб. на чел.
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
Ошибка. 5 кв. м на человека и 20 куб на покупателя и 60 куб. на персонал.
|
tosh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2004
|
Спасибо, а не подскажите в каких нормах об этом говорится? Просто в проекте придется на них ссылаться
|
tosh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2004
|
И как посчитать количество обслуживающего персонала, если оно не задано?
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
Если в Москве то в МГСНах всё прописано
|
tosh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2004
|
Спасибо большое всем за ответы!
|