Krilyon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-10-2004
|
Задача:
разместить канальные кондиционеры на неотапливаемом чердаке, зимой не эксплуатируются. Воздуховоды с чердака (забор и подача) идут от кондиционеров через перекрытие в обслуживаемое помещение.
Естест-тн-оо зимой воздух теплого помещения будет конденсироваться в холодных воздуховодах (как ни утепляй) и соот-тн-оо капать конденсат из воздуховодов.
Решение:
перекрываю обратными клапанами (даже двумя!!) каждый канал воздуховода и утепляю всё хозяйство немеряным количеством утеплителя.
Вопрос:
что можно ожидать? будет ли капать или нет? коттедж уж оччень сурьёзный.
кто может далал подобное и что из этого получилось, А?
|
Гость
|
А что означала предыдущая тема?
|
werterys
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 19-10-2004
|
А почему нельзя установить две заслонки в перекрытии на приток и вытяжку, которые будут открываца с включением кондиционера?
|
werterys
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 19-10-2004
|
Герметичные заслонки есть у 2VV product, АСМ продаёт. Обратные клапана не дадут эффекта, т.к. у них пропуск воздуха. Попробуйте так.
|
Krilyon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-10-2004
|
Всего потребуется 20 заслонок с приводами - это уже слишком.
Самое лучшее решение может подсказать тот, кто это уже прошёл.
Пройдём как нибудь - будем знать. На обратные клапана внутрь наклею изоляцию, чтоб воздух не проходил.
|