Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости в ангар для самолетов нужна тепловая завеса
.: в ангар для самолетов нужна тепловая завеса
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «в ангар для самолетов нужна тепловая завеса»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
abss1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 09-09-2004
Возник такой вопрос: в ангар для самолетов нужна тепловая завеса. Высота ворот 18 метров. Пока не могу найти. Посоветуйте плз. Заранее спасибо
Создано 09-09-2004 14:45
Наверх
not


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 30-03-2004
У нас тут имеется б-о-л-ь-ш-о-й спец по завесам NOVIK_N, обращайтесь к нему. А ещё обратитесь в ООО "Инновент" ((095)-730-21-76, www.innovent.ru). Эти точно помогут (в самом лучшем виде).

С уважением.
Создано 09-09-2004 15:24
Наверх
NOVIK_N


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 315
дата регистрации: 09-09-2003
To not!
По-моему, ни я, ни КВМ никаких оснований для иронии по этому вопросу не давали. Также не вижу оснований в Вашей уверенности относительно Инновента. У них просто нет инструментария для решения таких (H=18 м) технических задач. Такая проблема может быть решена при помощи безнагревных завес с расходом ~ 25000 куб. м/ч на 1 п.м. ширины ворот.
С уважением, NOVIK_N.
Создано 09-09-2004 19:12
Наверх
Dim27


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
В этом случае необходима водяная отечественная завеса только где такую взять не знаю
Создано 10-09-2004 08:39
Наверх
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
Я так думаю, что для решения такой задачи Вам потребуется приточная установка. Вместо воздуховодов с решетками - узлы из жести (б=1.0 мм) с распределительными щелями, т.е. как есть у ряда производителей промышленных завес.

Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Создано 10-09-2004 10:01
Наверх
NOVIK_N


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 315
дата регистрации: 09-09-2003
To all!
Прикиньте какой потребуется расход воздуха и вопрос с нагревом отпадет сам собой.
Успехов, NOVIK_N
Создано 10-09-2004 10:12
Наверх
itpro


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
Странно, но никто не поинтересовался, шириной ворот, периодом открытия ворот, а так же требованиями к тепловому режиму внутри ангара в момент открытия ворот?
Создано 10-09-2004 10:32
Наверх
Shed


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 10-09-2004
Дайте, пожалуйста, информацию по ширине ворот и всё подберем, а по вопросу нагрева, открыванию, автоматике и др. решим в процессе работы)
Создано 10-09-2004 12:50
Наверх
M55


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 06-10-2001
Обычно, так всё же не делают. Большой проём ворот ангара отсечь тепловой завесой зимой, да ещё при ветерке со взлётной полосы практически не возможно. Сам наблюдал в Финляндии, в Заполярье - открывают створки, вытаскивают самолёт, створки тут же закрывают и внутренний объём ангара быстро нагревают тепловыми пушками.
Создано 10-09-2004 15:38
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
когда-то давно читал на похожую тему,касалось завесы на маш.цех пришли к выводу ,что лучше всего быстродействующие ворота.журнал назывался ..автомобилестроение США..
Создано 11-09-2004 02:40
Наверх
NOVIK_N


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 315
дата регистрации: 09-09-2003
To M55!
Вашему наблюдению не хватает одного звена. Как часто за день открываются ворота.
С уважением, NOVIK_N.
Создано 11-09-2004 10:40
Наверх
M55


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 06-10-2001
Обычно, в ангар самолёты закатывают для выполнения так называемых "тяжёлых форм", которые предпочтительно выполнять в тепле, а не на открытом воздухе. Под это дело и резервируют место в ангаре, и оборудование (стапеля, подъёмники, стремянки). Все участвующие в процессе знают, когда планируется открытие створок (всё это справедливо конечно только для зимы). Как правило это один-два, максимум три раза в сутки. Ангар выхолаживается за секунды. При тепловом расчёте необходимо так же учитывать массу какого-нибудь самолёта весом до 200 тонн, охлаждённого до -26С с сугробом снега на "горбу".
Создано 11-09-2004 12:14
Наверх
NOVIK_N


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 315
дата регистрации: 09-09-2003
To M55!
Спасибо за содержательный ответ. Здесь указания СНиП вряд ли применимы.
Надо принимать во внимание специфику и считать. И выбирать - из всех возможных вариантов - беззавесно с интенсивным обогревом, с ленточными завесами, с воздушно-тепловыми завесами и воздушно-безнагревными завесами.
С уважением, NOVIK_N.
Создано 11-09-2004 12:37
Наверх
abss1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 09-09-2004
Спасибо всем за ответы.
Создано 11-09-2004 16:19
Наверх
ViSky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 23-07-2004
У FRICO есть завеса которая работает на проемах до 7 м. Модель AC600. Причем у нее поток воздуха идет снизу, а не сверху как обычно. Если проем поменьше можно обойтись AC500 метров до 5 бъют.
Создано 07-10-2004 16:28
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.