SergeyS.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-08-2004
|
Увожаемое сообщество!
Прошу увас подсказки.
С БКашками раньше ни когда не приходилось работать, а здесь друзья попросили посмотреть один БК 1500. Мол плохо работает.
Посмотрел, помыл. На магистрале низкого давления кто то до меня припоял заправочный нипель, я к нему подключился, показывает 6 bar температура воздушного потока при комнатной 25С составляет 16С. Проверил масло, в норме.
Подскажите пожалуйста почему он так плохо холодит и какое должно быть давление?
|
Создано 16-08-2004 13:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
?
нормально холодит! дельта=9 градусов. Давление великовато - перезаправлен может быть... Вообще-то надо погонять, хотябы час, а там и думать...
С уважением, LordN.
|
Создано 16-08-2004 14:06
|
|
|
SergeyS.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-08-2004
|
пробовал сбросить давление, начинает обмерзать жидкосная магистраль и перестает холодить.
гонали 8.5 часов результат не изменился, дует чуть прохладным.
приэтом в соседней комнате стоит такой же БК к нему не подойдеш замерзниш, температура воздушного потока +5-8С при комнатной 23-27С
Я грешу, может клапана подсели?
|
Создано 16-08-2004 14:28
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Снимите кожух с конденсатора.
Почистите конденсатор (вся грязь находится внутри)
Страите весь фреон.
Опресуйте систему проверте на геметичность.
Отвакуумируйте систему.
Заправте 0,8 кг R22.
C Уважением AVN
|
Создано 16-08-2004 14:42
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
AVN верно говорит (хотя если человек говорит чистил - наверно про теплообменник в курсе), может воздух в системе... если не поможет - тогда уже думать дальше.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-08-2004 18:01
|
|
|
SergeyS.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-08-2004
|
про этот кондей мне сказали, что он работал почти 16 лет холодил прекрасно, но в прошлом году стал плохо работать, они вызвали спецов, те почистили и дозаправили, но изменений по холодопроизводительности существенных не произошло.
вот я и думаю, может сел компрессор? износился рабочий поршень? фрион есть, а он его не кочает?
|
Создано 17-08-2004 06:28
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to SergeyS.
это проверить можно только одним способом - поменять компрессор... :о)
С уважением, LordN.
|
Создано 17-08-2004 06:49
|
|
|
MAX2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 13-08-2004
|
согласен AVN
но попробуй еще впаять клапан на высокую сторону заодно проверишь давление нагнетания
|
Создано 17-08-2004 15:41
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
То же как то с оконниками не пробовал. На них есть каканибудь литература? А то частенько посмотреть просят, а зверя надо в лицо знать...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-07-2007 22:27
|
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Цитата |
---|
SergeyS. пишет:
про этот кондей мне сказали, что он работал почти 16 лет холодил прекрасно, но в прошлом году стал плохо работать, они вызвали спецов, те почистили и дозаправили, но изменений по холодопроизводительности существенных не произошло.
вот я и думаю, может сел компрессор? износился рабочий поршень? фрион есть, а он его не кочает? |
ООООО..... мне тоже много чего говорили. Сами промойте, Кёрхером и будет Вам счастье.
|
Создано 10-09-2007 20:56
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
Если есть энтузиазм, то компрессор проверить можно.
Хорошо бы в стенде, нно где они(
Простой тест.
Компрессор выпаять, на всасывание расходомер, на нагнетание вентиль.
Померять расход без противодавления и сдавленим на нагнетании 4 атм(степень сжатия ротационника ~ 4).
Соотношение величин должно быть не хуже 0,75-0,8-называется коэф. подачи.
Если хуже- км. заменить.
Трудозатраты на уровне стоимости нового импортного.
|
Создано 10-09-2007 22:17
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Над конденсатором железная крышка .
1.Снять крышку
2.Взглянуть на внутреннюю сторону конденсатором
3.Всунуть руку с расческой и прочесать жесткие отложения
4.Промыть мойкой оба теплообменника
5.Отвакуумировать и заправить по норме со стакана или по весам
6.Собрать , отдать друзьям , обмыть с ними ремонт
|
Создано 13-09-2007 08:01
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Лучше поздно чем ни когда!
Тема была создана 16-08-2004.
То hamster1
Повторяетесь, AVN на эту тему ответил
Цитата |
---|
AVN пишет:
Снимите кожух с конденсатора. Почистите конденсатор (вся грязь находится внутри) Страите весь фреон. Опресуйте систему проверте на геметичность. Отвакуумируйте систему. Заправте 0,8 кг R22.
C Уважением AVN |
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 13-09-2007 09:56
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Цитата |
---|
AVN пишет:
Снимите кожух с конденсатора.
Почистите конденсатор (вся грязь находится внутри)
Страите весь фреон.
Опресуйте систему проверте на геметичность.
Отвакуумируйте систему.
Заправте 0,8 кг R22. |
Грешен не обратил внимания увлекся бредом про заправку.C Уважением hamster1
|
Создано 21-09-2007 08:33
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
износился рабочий поршень? |
прикол,топику 3 года,а обсуждение продолжается...
а поршней там вообще нету...там катящийся ротор...потому и компрессор ротационный...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 13-10-2007 21:17
|
|
|
|