При включеном кондиционере срабатывает сигнализация. В зале установлены датчики движения, звука... Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решили проблему? Решит ли проблему применение инвертера? Или монтажники сигнализации прикосячили?
|
Veter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 51
дата регистрации: 29-08-2002
|
А за землятресение в Японии не вы отвечаете?;))))))))))))) Естественно, монтажники сигнализации "накосячили"....
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Не иначе свою слаботочку протянули (а может и в одну штробу заложили) рядом с вашими силовыми кабелями.
С уважением,
С уважением,
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Мне представляется все гораздо проще - датчики объема срабатывают на движение воздуха от кондиционера. Так что установка инвертора ничего не решит : )
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
я это предполагал, потому и задавал вопрос, может кто с этим боролся и поборол сигнализацию. Просто заказчику не хочется выключать кондиционер на ночь
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Здесь может помоч только "загрубление" чувствительности датчиков и нужно посмотреть внимательно - не качается ли от движения воздуха разные там шторы, цветы, люстры и т.п.
С уважением, LordN.
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
to LordN
мдя, об этом не подумали. Проверим, может действительно что-нибудь болтается :)
|
Jurri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 03-03-2004
|
На движение штор датчики движения срабатывать не должны. Ибо сработка идет за счет движения теплого воздуха. Поэтому датчики не ставят в близи вент. решеток. Решается переносом датчика, загрубление чувствительности не всегда помогает. У нас была ситуация когда от потолочника дымовой срабатывал, так в нем было столько пыли.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
принцип работы датчиков, реагирующих на движение, основан на волновых свойствах. а именно - на интерференции. излучатель создает в замкнутом пространстве некую интеренференционную картину, приемник реагирует на любые изменение уровня (напряженности) поля (будь-то ультразвук, ИК, радиоволна), ибо, любое измение свойств пространства повлечет за собой сдвиг максимумов/минимумов интеренференционной картины. так что на качающиеся шторы, воздушный поток (особенно, если его температура отлична от окружающей) и т.п....