Reks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 15-08-2002
|
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли использование внешнего блока канальной системы для охлаждения приточной установки вместо компрессорно-конденсаторного блока? Какая должна быть автоматика? Может кто-то уже увязывал?
Связано с тем, что относительно небольшая мощность (2 блока по 14 кВт).
Заранее спасибо
|
Создано 26-07-2004 11:50
|
|
|
Aise
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 115
дата регистрации: 10-06-2002
|
Мы ставим так часто, с успехом, никаких проблем нет, если есть конкретные вопросы, пишите isaeva@aise.ru
|
Создано 26-07-2004 13:25
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
На ура ставим - что поблочно можно купить, то и берем
Больше Acson, Fujitsu
Автоматика холодильного контура (стандартный набор, Danfoss)- соленоид, ТРВ, регулятор давления, реле давления, смотровое стекло
airhandlerukr.net
Best regards
MKl
|
Создано 26-07-2004 17:25
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Сам никогда так не делал, но думаю проблем не возникнет. Например у канальника MCAN/MCAT Clivet во внешнике есть уже вся необходимая автоматика. Бери любой внешний сигнал на запуск, контроллируй аварийный сигнал - и вперед...
С уважением, LordN.
|
Создано 27-07-2004 11:32
|
|
|
Reks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 15-08-2002
|
А вы ставите другие "мозги" во внешние блоки или оставляете заводские?
|
Создано 27-07-2004 13:48
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
Кливет´овские ККБ являются универсальными блоками со своим комплексом автоматики и защит, требуется только внешний управляющий сигнал (термостат и т.п.) на on/off. Только дорогие они.
сейчас планирую ККБ от обычных Ballu с соответствующей обвязкой на 4 приточки поставить, если честно, такой самодеятельностью раньше не занимался (только Кливетовские раньше ставил), хотя в теории то оно всё легко :))
посмотрим что получится на практике :)))
А.Ш.
|
Создано 27-07-2004 18:31
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Господа, всё не так просто и не так легко... Не каждый ККБ годится, а те, что подходят, зачастую требуют доработки баксов на 300-450. Я тут также загорелся этой идеей. Проконсультировался в компании "Инженерное оборудование" (Москва, 916-39-85, Петр или Владимир Балашов). Они и Термокул закупают ККБ канальных кондиционеров AVL и ANL TADIRAN (Израиль), дорабатывают их и применяют для прямых охладителей вентустановок. Получается выгодно и надёжно. Причём дорабатывают так круто, что такого больше ни у кого не встретишь: после этой доработки остаётся возможность использовать в вентустановке функцию "теплового насоса" кондиционера. Я такое чудо встретил впервые. Но это так. И есть реально работающие образцы. До сих пор мне везде отвечали, что это не возможно (Daikin, Airwell).
|
Создано 29-07-2004 19:46
|
|
|
Reks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 15-08-2002
|
Скажите пожалуйста, а вы делаете регулировку температуры приточного воздуха? У Заказчика есть такое желание, но насколько это рационально? Расчетные данные +22С.
Изначально в проекте были заложены ККБ Wesper серия ALP. Но проекту уже года 2, а сейчас насколько я знаю их сняли с производства, поэтому нам предложили поставить внешние блоки McQuay. Насколько я понимаю здесь их никто не применял.
|
Создано 29-07-2004 22:18
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
да разницы то никакой, работают то все одинаково
А.Ш.
|
Создано 30-07-2004 16:13
|
|
|
|