dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Подскажите, кто может.
Обслуживали объект и нашли 2 Electr´ы 24-х у которых газовая труба вместо 5/8 стоит 1/2. Стоят они уже давно, лет 6-8. И мы вот не знаем, или оставить все как есть, или прокинуть новую коммуникацию. Допустима ли эксплуатация в таких условиях вообще и конкретно для данного кондиционере ?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
гайка на внешнем блоке 5/8" или 1/2"? какая гайка - такая и труба... :о)
С уважением, LordN.
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Гайка на 5/8, но сантиметрах в 10 напаяна 1/2. Кстати, длина коммуникаций метров 10.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Ник.Ст
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-11-2002
|
На коротких трассах чревато.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
....да и на длинных - тоже....
С уважением, LordN.
|
Phoenix
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 30-06-2004
|
Действительно интересно, на что это повлияет?
Разумеется, при уменьшении диаметра газовой трубы, в ней возрастёт скорость и увеличится сопротивление. Расход хладагента не должен особо измениться - он зависит от модели компрессора (мощность, температуры на входе и выходе). Увеличение сопротивления магистрали уменьшит максимальное значение её длины...
Теплопотери уменьшатся из-за уменьшения площади поверхности трубы (ну это совсем смешно :)
Влияние на возврат масла в компрессор? Не уверен, что такое изменение приведёт к серьёзным изменениям процесса...
Какие мнения у господ инженеров?
|