Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Автоматическое поддержание постоянства расхода вентсети
.: Автоматическое поддержание постоянства расхода вентсети
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Автоматическое поддержание постоянства расхода вентсети»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
gpvm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 29-09-2003
У меня было нечто подобное.
С тех пор проектирую ПОЛНУЮ автоматику, без вмешательства человеческого фактора.
В Вашем случае у меня бы приточка выключилась и хоть ты отверткой пускатель замыкай - ничего не включится.
Народ у нас такой - деловитый.
Я заказчику говорю сколько ЭТО стоит, чтобы он о ней забыл и чуствовал себя комфортно.
Если нет денег - иди в другую контору! ПОНИМАЮТ!!!
Щит опечатываю и если сорвана пломба, то снимаю с гарантии оборудование запитанное с этого щита ( в договоре всё указываю).
Используйте только PLC, все идеи можно воплотить.
Создано 25-02-2004 16:59
Наверх

Гость



to ss.23
Информацию о компании ВЕСПЕР http://www.vesper.ru/, там есть координаты и телефоны. Позвоните и сравните цены сами.
С уважением ученик.
Создано 25-02-2004 18:26
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Уважаемые. Не надо как говорится "кое-что путать с пальцем": Чистые Помещения - это не общеобменная вентиляция, это совершенно другие требования, и другие деньги (для ЧП свои подходы). Это просто надо знать. Уж, извините.
Создано 25-02-2004 18:54
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Для господина Ученика. Как я и думал, речь идёт о французской фирме Wesper (точнее - её представительстве в России). Продукцию её знаю хорошо, применял - не однократно. Частотных регуляторов они не производят. Но, в любом случае - спасибо за совет.
Создано 25-02-2004 19:20
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
2 ss.23
Ещё бы, требования соответствующие для этого дела...

2 seeker
а я разве что-то по схемам воздухораспределения у Вас или у конфы спрашивал?
ICQ 274122874

А.Ш.
Создано 26-02-2004 13:04
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
Да, кстати, 2 all
К АВОКовскому форуму я никакого отношения не имею...
Это там у меня ТЁЗКА завёлся? Мне уже Vnik говорил...
С Уважением, Артём

А.Ш.
Создано 26-02-2004 13:08
Наверх

Гость



Господин ss.23 Вы плохо меня поняли.
Как я уже говорил это российкая фирма и, что они сами производят частоные преобразователи, зайдите на ссылку http://www.vesper.ru/ и убедитесь в этом сами.
В дальнейшем не путайте WESPER c ВЕСПЕРОМ.
С уважением ученик.

Р.S. Я даю тольку ту информацию которую сам, проверил, так что сначало смотрите, а потом говорите.
Создано 26-02-2004 13:19
Наверх
Vnik


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
Uvazaemyi Aspirant, vislal vam na e-mail shemi vozduhoraspredelenija.
5 pisem po 8 Mb - ka4aite, Artem, ka4aite....
Создано 26-02-2004 13:31
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
ну и я Вам щас чё-нить отправлю, ща тока на винте пороюсь :)
где то у меня энциклопедия от кирилла и мефодия лежала... :)
типа физику там, математику, ишшо чё-нить поучим...
о! нашёл!!! АЗБУКУ!!!!
я ж ещё и ДжПЕГе скину :) (шоб весила поболе :) )
учиться так оптом :)
Гы-Гы-Гы-Гы :)
ща цапну кого-нибудь :-/

А.Ш.
Создано 26-02-2004 13:41
Наверх
Самодел


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 04-11-2001
Коллеги, проблема поддержания постоянного расхода или постоянного давления решена стандартно в агрегатах фирмы GOLD PM-LUFT ( в России -www.pmvent.ru). Изменение сопротивления не изменяет расход воздуха. В русскоязычном меню дисплея задается % засорения фильтра после последней калибровки. После чего через некоторое время (например при 50% засорении фильтров появляется тревога). Расход при этом остается неизменным. Поддержание постояного давления в сети например при VAV регулировании или переменного расхода по датчику СО2 так же решается в стандартной комплектации. Пользуйтесь:-)
Создано 11-03-2004 16:57
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
2 Самодел
Ну Вы, Уважаемый, прям Америку нам всем открыли :)))
Помимо ПМ-Люфт и другие производители есть :)))

А.Ш.
Создано 12-03-2004 05:55
Наверх
Самодел


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 04-11-2001
2 aspirant
А именно кто ? Кто имеет в стандартной комплектации в смонтированной в корпус автоматике регулирование VAV (кроме PM-LUFT у кого-то сомневаюсь). Без обид, с уважением:-)
Создано 12-03-2004 10:18
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
В стандартной комплектации не все, но такую автоматику навесить могу вообще без проблем :)
Притом на любую установку, благо знания и возможности позволяют ;)))
С другой стороны, имеется 4 объекта с ГОЛДами и ни на одном из них все функции не реализованы полностью (оборудование поставлено только из-за "понтов" Заказчика, типа САМОЕ КРУТОЕ, Я В РЕКЛАМЕ ВИДЕЛ....), спрашивается: нафига платить за то, что использовать никогда не будешь?!
Насчёт "без обид" - а по поводу?! :-)))))
Взаимно с Уважением, Артём

А.Ш.
Создано 15-03-2004 10:01
Наверх
Самодел


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 04-11-2001
2 Aspirant Некоторые не хотят или не могут при проекте особо считать теплоизбытки, количество воздуха, трассы воздуховодов, да и заказчик частенько меняет решения, Вот и ставят GOLD- расход можно поменять, при этом идет самонастройка на новую сеть при новом расходе. и все напряжение набрать пару кнопок на русскоязычном дисплее. Без прокладки доп. кабелей сверления и мозговых штурмов. Ну, а кто в теме, тому и повозится в радость правда накладные расходы возрастают - мозги ведь то же стоят.
С уважением:-)
Создано 15-03-2004 13:07
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
Да от незнания и неумения в таком случае эти ГОЛДы ставят, и всё тут....
Ну не попадался мне (да думаю и многим из участников конфы) ещё такой объект, где все возможности ГОЛДа реализовывались полностью :(

А.Ш.
Создано 15-03-2004 13:18
Наверх
Самодел


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 04-11-2001
Aspirant-у. Ну не попадался, и что теперь. Рынок то большой. Люди устанавливают GOlDы - им нравится в том числе и из форума коллегам судя по отзывам. Не надо так грубо свое Я выпячивать. Технику ведь обсуждаем, опытом делимся. Все равно с уважением:-)
Создано 17-03-2004 12:28
Наверх
aspirant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
я и не выпячиваюсь, просто МНЕ (ага! выпячиваюсь :) ), да и многим остальным не нравится платить за то, что никогда не будет использоваться...
разве я не прав?!
Артём

А.Ш.
Создано 17-03-2004 12:51
Наверх
nort


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-07-2004
Всем привет! Я из Веспера. К Wesper ни какого отношения не имеем. Прблеммы управления вентиляторами стали решать с помощью наших частотных преобразователей около двух лет назад, причем массово как то. Хотя "бренд" производители вентсистем утверждали (при предложениях о сотрудничестве на выставках), что вентиляторами управляют просто дополнительными сопротивлениями, т.к. электродвигатели низкоомные, но только в сторону понижения производительности. С частотником можно и увеличить производительность больше номинала, а при понижении начинаем меньше потреблять электроэнергии, правдо из за малых мощностей эта экономия смешная. Так, что исли что, звоните тел. 095 258-00-49, или пишите mail@vesper.ru.
С уважением,
Павел Новицкий
Создано 20-07-2004 10:34
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Весьма интересно. Прошу прислать информацию.
С уважением.
Создано 21-07-2004 15:30
Наверх
Сообщения 31 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.