ZhekaS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-05-2003
|
В квартире почти всегда достаточно высокая влажность (70-75%). При работе кондиционера (Toshiba RAS-13KEH), после отключения компрессора, повышается до 90%, а то и выше (особенно при низкой скорости вентилятора). Из дренажной трубки капает достаточно интенсивно. Проблема в кондиционере, или изначально высокой влажности? С этим как-то можно бороться?
|
Создано 04-07-2003 10:53
|
|
|
ovcharov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 05-06-2003
|
Хотелось бы узнать, чем земерялась влажность?
|
Создано 04-07-2003 15:56
|
|
|
ZhekaS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-05-2003
|
Обычным бытовым влагомером. Он конечно врет, но относительное изменение влажности им проверить по-моему можно, да и чувствуется при дыхании, что воздух очень влажный.
|
Создано 04-07-2003 16:47
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Проблема не в кондиционере, однозначно:)))
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 04-07-2003 18:04
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Включите кондиционер на режим "ОСУШЕНИЕ" и замерьте количество удаляемой влаги. Если помещение сырое, то замеры надо делать спустя сутки после включения. Неплохо посмотреть динамику процесса: если количество влаги уменьшается, то идет процесс осушки, а если остается неизменным, то есть поступление. Ищите фонтан. :)
Михаил
|
Создано 04-07-2003 19:24
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
ZhekaSх
Вызовите специалистов из эксплуатационной организации, пусть проверят вентиляцию в квартире. 90% - ненормально высокий уровень влажности...
|
Создано 15-04-2005 12:24
|
|
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Полностью согласен с Тер... насечт того что чудес не бывает. Похоже дом не простой а бизнес-класса, с дуру или для понтов увлажнитель поставили в центральный приток. Регулировать дело ленивое , денег стоит. Гонят сколько получается и все тут. Обычно правда влажности всегда не хватает. Советую поскорее разобраться так как бытовой прибор показывает 90% уже при реальном уровне в 90%, врет он обычно при малых значениях. Проверить легко, внеся прибор в ванную комнату при включенном душе, если не реагирует значит все - приехали . Что может быть Мебель испортится и грибок под обоями пойдет , вывести грибок очень итрудно (был опыт). Торопитесь.
|
Создано 20-04-2005 18:22
|
|
|
Leus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 27-04-2004
|
По-моему, здесь неправильно подобран кондиционер.
При выходе из кондиционера воздух имеет 100% влажности. Соответственно, если
Т в помещении не слишком сильно отличается от Т на выходе кондиционера, то влажность
достигает 90%. Надо просто немного нагреть воздух в комнате.
|
Создано 22-04-2005 13:37
|
|
|
|