Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Инструкция по монтажу FGL VRV-2
Требуется ли подключение УЗО 0.1А в цепи эл. питания внешнего и внутренних блоков?
Нигде на объектах FGL VRV-2 я не встречал УЗО 0.1А.
Установлены только автоматы на внешний блок и внутренние блоки.
В VRV DAIKIN тоже, как правило, не установлены УЗО 0.1А.
Поэтому компрессор, при пробое обмоток на корпус, утягивает за собой плату инвертора.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Может, вместо узо, принять меры, минимизирующие вероятность выхода компрессора из строя?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Тетраэдр,
Требуется ли подключение УЗО 0.1А в цепи эл. питания внешнего и внутренних блоков?
1. Насколько помню в монтажной инструкции такое требование есть.
Но УЗО денег стоит.
В VRV DAIKIN тоже, как правило, не установлены УЗО 0.1А.
Поэтому компрессор, при пробое обмоток на корпус, утягивает за собой плату инвертора.
2. УЗО не спасёт IPM
С уважением,
Alex2001
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
ТИП:
"Зная как ругают Дайкин за эти платы, попробую его обелить)))
Пробой на корпус:
Всем он известен как 300814P) Пробивает его в 97% случаев по причине нарушений правил монтажа блока и 3% от "старости".
Пайка без азота, грязь в трубах, влага и прочие прелести... Нередко пробой происходит по клеммнику внутри корпуса (дорожки из масла с металической взвесью образовавшейся в результате разрушения подшипников из-за забившихся грязью масленых каналов)
В защиту этих плат могу сказать:
Ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
99% плат в системах с пробитым компрессором и установленным УЗО на входе выживают, а ведь установка УЗО - требование инструкции по монтажу))))"
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/d...invertora/
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Тетраэдр,
Цитата |
---|
установка УЗО - требование инструкции по монтажу) |
Я только за выполнение монтажной инструкции!
Но нельзя недооценивать холодное скользкое существо - самое опасное на земле.
Сколько людей своими зелёными лапами передушило
С уважением,
Alex2001
|