piliac
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-06-2008
|
Подскажите, умные люди, можно ли подключить один ККБ на 2 приточки если мощность ККБ позволяет. Как грамотно обвязать испарители. Как связать автоматику в случае выключения одной из приточек.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если ККБ старт-стопный, то лучше не делать. Чтоб все нормально работало очень много гемора. И по деньгам и по работе. Дешевле и проще поменять ККБ на два меньших.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Если ккб 2х контурный, то как 2 пальца...
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Дава , сомневаюсь. редкость .
M@LEY из Барнаула
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 DDAVID
Если б 2х контурный, ИМХО, ТС не спрашивал бы. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Теоретически возможно. Нужно 50% газа возвращать обратно когда остановится вторая приточка. Есть специальный инжектор. Его можно через релейную схему включать соленоидом.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А никто и не говорил, что нельзя. :D Тока геморно.
Газ, масло... :|
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Вопрос .. а нахуа такие заморочки ? Потом иметь жжение сзади , ниже пятой точки . Не надо изобретать велосипед , его уже давно придумали .
M@LEY из Барнаула
|