Всем привет!
Ребят помогите, кто разбирается, плиззз!!! "Влетел" я кажется с кондерами....
Суть дела в следующем:
Купил я очень подешевке мультисплит Gree KFR-20x2GW/A12 (моделька старая как я понял, ну все не юзанное, в упаковках). Начал ремонт в квартире. Нашел кондиционерщиков для установки. Те приехали, посмотрели инструкцию (самих коробок в наличии не было - в гараже складировал), сказали что им все понятно и начали работать. Само собой на этапе ремонта проложили только трассу+проводку, а саму установку отложили на окончание отделки. Ремонт закончился, пришло время ставить.
Посмотрел на трассу и околел - проводов не хватает:
мультисплит 1 внешний блок, 2 внутренних. По инструкции http://www.gree-air.ru/pdf/gree_bird_dual.pdf между каждым внутр. и внешним блоком должно быть 8 проводов (4Х0.75 управляющий провод, 4Х2.5 питающий). Плюс внутринние блоки запитываются 3Х2.5. Т.е. Внешний блок питается от внутренних выходит. У меня же от каждого внутреннего блока на внешний идет всего 4Х0.75 управляющий провод, 2Х2.5 питающий. Плюс на внешний блок от щитка по подъезду могу какое и сколько угодно питание кинуть.
Помогите как эту всю систему запитать можно с учетом того что есть!!! Схема с внешнего блока прилагается... Ко внутренним блокам что то тянуть не варинт - чистовая отделка вся сделана.
|
Создано 12-05-2011 13:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Чем то придется жертвовать. Схему внутреннего блока в студию!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-05-2011 17:41
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Дренаж использовать не вариант? 2*2,5 на контакты N и 2, 4*075 на остальное и на 3(между внутр, не обязательно на наружку) по дренажу или если внутрянки на одной стене бутербродом, то прямо через стену и блок дыру прикроет
|
Создано 12-05-2011 19:20
|
|
|
kukusun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-05-2011
|
Схема внутреннего блока А.
Покумекал тут. Судя по схемам: Питание всех блоков осушествляется от вилки с внутреннего блока А ноль 1, фаза 3. С них же (через клемники на внешнем) питается внутренний В ноль 1 фаза 3. С каждого внутр. блока фазы 3 питается фаза 2 компрессора внешнего блока (коих тоже два). Я в схемотехнике "ноль" и никак не могу разобраться: Могу ли я запитать компрессоры внешнего блока напрямую (избегая прохода через внутренние блоки)?
|
Создано 12-05-2011 23:49
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Нужно знать что за провод на колодку Х106 приходит можно ли им пожертвовать (скорее всего датчик). Но самый лучший вариант:
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Дренаж использовать не вариант? 2*2,5 на контакты N и 2, 4*075 на остальное и на 3(между внутр, не обязательно на наружку) по дренаж |
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 13-05-2011 00:01
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
kukusun пишет:
Могу ли я запитать компрессоры внешнего блока напрямую (избегая прохода через внутренние блоки)? | Ни в коем случае. Тебе не хватает 1 жилы на внутрянку, придумай как ее протащить.
|
Создано 13-05-2011 00:27
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Кинь дополнительно фазу и ноль на 1 и 3 через подъезд, главное чтобы согласовано получилось на внутренних ноль на 1, значит и на наружнем также. Если еще и землю протянешь, то даже лишняя жила останется)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 14-05-2011 01:29
|
|
|
elden
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-04-2011
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Тебе не хватает 1 жилы на внутрянку, придумай как ее протащить. |
Можно использовать жилу заземления в питающем кабеле. Перегнать до щита, а дальше в подъезд и к наружному блоку.
|
Создано 15-05-2011 11:36
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
kukusun пишет:
Могу ли я запитать компрессоры внешнего блока напрямую (избегая прохода через внутренние блоки)? |
Нет. За питать компрессор через наружный блок не получится из-за токового датчика L101 на плате внутр. блоков. Чтобы за питать этот кондиционер с наружного блока нужно иметь межблочный кабель как минимум из 2 жил большого сечения (2Х2.5mm2) и 5 жил малого сечения (4Х0.75mm2) либо отказаться от режима тепло.
C уважением Valve.
|
Создано 15-05-2011 19:36
|
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Повторюсь, если питание к внутр. блокам подано то самым верным решением будет
Кинь дополнительно фазу и ноль на 1 и 3 через подъезд (есть возможность, по вашим данным), главное чтобы согласовано получилось на внутренних ноль
на 1, значит и на наружнем также, а клеммы 1 и 3 по межблочке не соединять.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 18-05-2011 00:14
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Можно пожертвовать функцией нагрева. Добавлять ничего не придется.
|
Создано 22-05-2011 14:46
|
|
|
vic1.68
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 09-11-2008
|
Нечто подобное уже у меня было.
Кто то сделал предворительный монтаж, а хозяин привозит сплит, а там между блоками 7 проводов!
Ну понятно землей мы жертвуем, но 2 провода то не хватает!
Протянуля в дренажке!!!!!
|
Создано 30-05-2011 23:46
|
|
|
odaoda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-05-2011
|
можно я влезу со своим вопросом в эту тему. у меня у такого же кондея украли внутренний блок А. можно ли взять обычный внутрениий блок (нет от сплита) и поставить?
в межблочной связи кроме питания есть еще что нибудь?
|
Создано 10-06-2011 09:32
|
|
|
odaoda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-05-2011
|
люди, помогите гуманитариям я в схемах ноль полный.
к тому же дом сгорел, 2 кражи за неделю а лето скоро - проблем и так куча либо в л.с. предложите работы за $$$$ в МО ближайшем))))))))))))))))))
|
Создано 11-06-2011 00:51
|
|
|
UncleSam
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-11-2021
|
И вот спустя 10 лет я столкнулся с этой же проблемой.
Короче если у вас питание идет от внутренних блоков с вилкой, то из силовых подключаем только провода N(1) и 2.
провод 3 никак не подключен к компонентам внешнего блока и используется только при необходимости запитать внутренние блоки от внешнего.
Землей жертвуем (надо будет заземлить внешний блок отдельно.
|
Создано 09-11-2021 17:56
|
|
|
|