AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Господа, подскажите, пожалуйста, какую минимальную толщину отражающей теплоизоляции, типа фольгированого самоклеющегося Пенофола С, можно использовать для укрытия прямоугольных воздуховодов от канальных фанкойлов.
Варианты - 3, 4, 5, 8, 10 мм.
С уважением, AleXa.
|
Создано 25-06-2003 18:40
|
|
|
AltRuIst
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 10-05-2003
|
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
|
Создано 27-06-2003 13:47
|
|
|
AltRuIst
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 10-05-2003
|
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
|
Создано 27-06-2003 13:47
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Однажды сталкивался с фольгированным ПЕНОФОЛОМ - зарекся применять в кондиционировании.
Я думаю, что этот материал разработан для применения в теплых полах как тепло-гидро изоляция и для температурных швов.
Михаил
|
Создано 27-06-2003 14:41
|
|
|
Gonza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
|
to AleXa
Я применял пенофол для изоляции отрезков воздуховода, идущих от фанкойла гостиничного типа к решетке. Толщина была 10мм. Конденсат не выпадает, но кое-где пенофол отклеивается...
|
Создано 27-06-2003 20:04
|
|
|
ear
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
|
Это понятно, полиэтилен и не может качественно приклеиваться. В конце концов отклеится и геморрой придется опять лечить. Лучше сразу ставить каучук (например K-Flex) толшиной 9 мм (специально для воздуховодов есть материал, называется DUCT).
|
Создано 18-08-2003 13:43
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К AleXa...
Мы применяем самоклеющийся фольгированный Пенофол толщиной 10мм для систем кондиционирования. Температура до 12С в воздуховоде. Конденсат на поверхности не выпадает. Отклеивания были. Причина - негерметичноть воздуховода. Лечится герметизацией фланцев и стыков. В целом отзыв на материал положительный. Кстати не надо жалеть алюминевую вентиляционную ленту.
С уважением,
stranger...
stranger...
|
Создано 19-08-2003 06:26
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К ear...
K-Flex DUCT хороший материал, но к сожалению 9мм лист очень мягкий и не прочный, легко рвется... А по теплопроводности K-Flex и Пенофол имеют практически одинаковые значения коэффициентов. У K-Flex пароизоляционные свойства выше, ну и цена соответственно, и клеить уметь надо...
stranger...
stranger...
|
Создано 19-08-2003 06:51
|
|
|
ear
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
|
To: stranger
Я и не отрицаю Пенофол. Я просто утверждаю, что со временем, как бы полиэтилен хорошо не приклеили, он будет отклеиваться. Это не говорит о том, что это некачественный продукт, нет. Это только говорит о свойствах полиэтилена и более ничего. А то, что DUCT рвется....ну это возвращаю комплимент - клеить надо уметь.....
|
Создано 19-08-2003 12:18
|
|
|
|
marina.moguchaya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-03-2018
|
Обратитесь к специалистам, мы обращались в компанию Про-Дакт по данному вопросу. Они сами являются изготовителями фурнитуры и так же занимаются монтажом.
|
Создано 21-03-2018 16:59
|
|
|
|