Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.
.: Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Господа, подскажите, пожалуйста, какую минимальную толщину отражающей теплоизоляции, типа фольгированого самоклеющегося Пенофола С, можно использовать для укрытия прямоугольных воздуховодов от канальных фанкойлов.

Варианты - 3, 4, 5, 8, 10 мм.



С уважением, AleXa.
Создано 25-06-2003 18:40
Наверх
AltRuIst


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 10-05-2003
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
Создано 27-06-2003 13:47
Наверх
AltRuIst


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 10-05-2003
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
Создано 27-06-2003 13:47
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Однажды сталкивался с фольгированным ПЕНОФОЛОМ - зарекся применять в кондиционировании.
Я думаю, что этот материал разработан для применения в теплых полах как тепло-гидро изоляция и для температурных швов.
Михаил
Создано 27-06-2003 14:41
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
to AleXa
Я применял пенофол для изоляции отрезков воздуховода, идущих от фанкойла гостиничного типа к решетке. Толщина была 10мм. Конденсат не выпадает, но кое-где пенофол отклеивается...
Создано 27-06-2003 20:04
Наверх
ear


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
Это понятно, полиэтилен и не может качественно приклеиваться. В конце концов отклеится и геморрой придется опять лечить. Лучше сразу ставить каучук (например K-Flex) толшиной 9 мм (специально для воздуховодов есть материал, называется DUCT).
Создано 18-08-2003 13:43
Наверх
stranger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
К AleXa...

Мы применяем самоклеющийся фольгированный Пенофол толщиной 10мм для систем кондиционирования. Температура до 12С в воздуховоде. Конденсат на поверхности не выпадает. Отклеивания были. Причина - негерметичноть воздуховода. Лечится герметизацией фланцев и стыков. В целом отзыв на материал положительный. Кстати не надо жалеть алюминевую вентиляционную ленту.

С уважением,
stranger...

stranger...
Создано 19-08-2003 06:26
Наверх
stranger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
К ear...

K-Flex DUCT хороший материал, но к сожалению 9мм лист очень мягкий и не прочный, легко рвется... А по теплопроводности K-Flex и Пенофол имеют практически одинаковые значения коэффициентов. У K-Flex пароизоляционные свойства выше, ну и цена соответственно, и клеить уметь надо...

stranger...

stranger...
Создано 19-08-2003 06:51
Наверх
ear


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
To: stranger
Я и не отрицаю Пенофол. Я просто утверждаю, что со временем, как бы полиэтилен хорошо не приклеили, он будет отклеиваться. Это не говорит о том, что это некачественный продукт, нет. Это только говорит о свойствах полиэтилена и более ничего. А то, что DUCT рвется....ну это возвращаю комплимент - клеить надо уметь.....
Создано 19-08-2003 12:18
Наверх
marina.moguchaya


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-03-2018
Обратитесь к специалистам, мы обращались в компанию Про-Дакт по данному вопросу. Они сами являются изготовителями фурнитуры и так же занимаются монтажом.
Создано 21-03-2018 16:59
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.