Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3947Тема: «Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Контроллер Breezart RCCU 3.2M для приточной установки.
Требуется управление 10 вентиляторами одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.

Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?

Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf

В инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».

По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?

Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.

Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/...id=2864176
https://adventex.ru/blok-brg-21
http://www.fractal.com.ru/index.php?p...=RSX20-1.x

Цена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.

Есть ли более дешевый вариант решения поставленной задачи - ?
Отредактировано: Тетраэдр 25-11-2018 23:12
Профиль
E-Mail
#2
Думаю mosfet тебя спасут ) там как раз напряжения управления 0-10v )