Подтверждаю.
В кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN
4R вместо пробитого модуля
PM50CSE
060 временно был установлен более высоковольтный модуль -
PM50CSE
120, который используется в FDCJ140HKXE
2.
В течение 2 лет эксплуатируется круглый год без нареканий.
Хорошо бы модуль PM50CSE120
http://pdf1.alldatasheet.com/datashee...SE120.html
применить нестандартно:
-- как-нибудь установить в VRV DAIKIN - вместо PS22056.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf...22056.html
-- Или вместо инверторного модуля 3EB10047-2F в DAIKIN (мульт) его приспособить.
-- Или сделать с него стенд, для проверки клина инверторных компрессоров.
Наблюдение.
При пробое компрессора на корпус модуль PM50CSE120 остается живым в кондее MHI, что невероятно у Дайкина и FGL