Как подключить односкоросной вентилятор вместо многоскоростного?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Как подключить односкоросной вентилятор вместо многоскоростного?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как подключить односкоросной вентилятор вместо многоскоростного?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8550Тема: «Как подключить односкоросной вентилятор вместо многоскоростного?, (двигатель вентилятора наружного блока сплит-системы)» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
На восьмом году эксплуатации инверторного Ballu BSCI-12HPC cдох двигатель вентилятора наружки.
Больше месяца искал родной движок YDK 29-61(многоскоростной), но так и не нашел.

Хочу заменить обычным односкоростным, но не знаю какие выводы на предыдущем куда подключить.
Рисунок
3b2f9a8e.jpg (40,57 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: -Тех- 26-06-2016 00:03
Профиль
E-Mail
#2
Если скорости переключаются с помощью реле то наверно вот так
Рисунок
3b2f9a8eм.jpg (63,08 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
Вот так точно работать не будет. Будет греться и сгорит.

Внимательнее надо быть, -Тех-.

Даже не зная кетайский, на схеме видно, что напряжение (фаза-нейтраль) подключаются к двум нижним выводам. Остальные (снизу вверх) - уменьшение скорости.

Берете обычный односкоростной и подключаете его нижним проводом (где обмотка и конденсатор) к нейтрали, а второй вывод (где две обмотки) - к двум клеммам клеммника (высокой и низкой скорости).
При этом вентилятор всегда будет работать на большой скорости.
Летом это даже к лучшему.
Отредактировано: SSA 01-07-2016 17:11
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
SSA,
Цитата
Берете обычный односкоростной и подключаете его нижним проводом (где обмотка и конденсатор) к нейтрали, а второй вывод (где две обмотки) - к двум клеммам клеммника (высокой и низкой скорости).


То есть, если я правильно понял:
1 на A
2,3,4,5 на B

Так ?
Рисунок
_1.png (209,23 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
Ну, не совсем так.
А - N нейтраль, как правило, 2 клеммника;
В - L как правило, 4 клеммника.
ФСЁ!
Для того, чтоб вентилятор работал и при переключении скоростей, соедините вместе те провода, которые на старом вентиляторе шли на клеммы 2, 3, 4, 5 (как Вы пишете - два провода).
Это на провод В нового.
Отредактировано: SSA 14-07-2016 18:08
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
SSA,
Цитата
А - N нейтраль, как правило, 2 клеммника;
В - L как правило, 4 клеммника.

На On/Off, да. Этот инверторный поэтому с платы идет. Но не важно.

Цитата
Для того, чтоб вентилятор работал и при переключении скоростей, соедините вместе те провода, которые на старом вентиляторе шли на клеммы 2, 3, 4, 5 (как Вы пишете - два провода).
Это на провод В нового.

Ну я так и понял вас:
к А - "нейтраль"
к В - 2,3,4,5

Спасибо! Договорились...
Профиль
E-Mail
#7
И добавить зимний комплект, получится регулируемая скорость и зимой доп. ресурс.