Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13318Тема: «Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2, Отсутствуют в меню 4 и 5 компрессор. Не могу запустить.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день! Чиллер с пятью компрессорами, 1, 2 и 3 управляет главная плата, 4 и 5 - дополнительная. При весеннем запуске пропали из меню 4 и 5 компрессора. Вся силовая часть в норме. Помогите советом, может сталкивались с аналогичной проблемой. У меня в городе все желающие отремонтировать подрядчики кончились!
Профиль
E-Mail
#2
Город - ?
Профиль
E-Mail
#3
Название и город ... можно попробовать ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Челябинск. Готов оплатить услуги, но только при положительном результате!
Профиль
E-Mail
#5
А что подразумевает положительный результат?

А то вдруг все заработает, но ценник при этом будет не маленький?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#6
Все обсуждаемо! Под услугами я понимаю работу специалиста, дорога и проживание, необходимый ЗИП - отдельно.
Профиль
E-Mail
#7
Для меня положительный результат - полность работающий чиллер! Ремонт такого оборудования не наш профиль, важен климат в нашем заведении.
Профиль
E-Mail
#8
Дефект сам появился или кто-то случайно пощелкал переключатели - ?
Профиль
E-Mail
#9
Причина не понятна, не лазили в мозги до этого времени. Сейчас конечно переключателями пощелкали. Прбовали установить приоритеты плат.
Рисунок
1.JPG (374,71 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#10
Это основная.
Профиль
E-Mail
#11
Эта на дополнительной плате
Рисунок
3.JPG (379,35 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#12
Все совпадает с заводскими настройками, кроме DSW3 - 7 переключатель (на главной). Если его опустить в положение OFF, то выключается 2 компрессор.
Профиль
E-Mail
#13
Тетраэдр, За основу при установке приоритета плат взяли Вашу переписку по 320 чиллеру, но там отсутствовали п.4 и 33, и не выключали силовой рубильник на 380V, у нас им обесточивается все. Доп.плата сохранила приоритет 2 с первого раза, главная плата при второй попытке показала U1:00, а дополнительная U1:02. Сохранили еще раз, но третьей попытки не делали. Может для 350 чиллера процедура установки приоритета плат отличается от 320 чиллера?
Профиль
E-Mail
#14
Cколько лет оборудованию?

DSW-3 - это переключатель принудительного отключения компрессора.

Проверить состояние переключателей SW6 на главном и доп. контроллере. Оно должно быть одинаково, либо местное (0) либо дист. управление (1).

Доработка заводской схемы.
Платы управления запитаны отдельно, от бесперебойки 220V.
Для исключения сбоя от просадки питания.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...PAGEN_1=12
Рисунок
IMGA6261.JPG (0,54 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2015 10:33
Профиль
E-Mail
#15
Вячеслав Теканов:
"Тетраэдр, За основу при установке приоритета плат взяли Вашу переписку по 320 чиллеру, но там отсутствовали п.4 и 33, и не выключали силовой рубильник на 380V, у нас им обесточивается все.

Доп.плата сохранила приоритет 2 с первого раза,
главная плата при второй попытке показала U1:00,
а дополнительная U1:02.
Сохранили еще раз, но третьей попытки не делали.

Может для 350 чиллера процедура установки приоритета плат отличается от 320 чиллера?"


U1:00 - неправильно.
Правильная установка приоритета - см. фото.
Процедура 320, 350 - одинаковая.
Повторить процедуру.
Рисунок
IMGA6262.JPG (0,53 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2015 12:14
Профиль
E-Mail
#16
Переключатель sw6 сейчас в положении "местное", но были в разных положениях в том году, был просто конфликт, ошибка ср-ср, но он не включался вообще, сейчас не включаются только два компрессора. Оборудование 2008 года. Если перевожу DSW3-7 в положение off, выключается второй компрессор! Почему? Как такое может быть? У меня действительно нет бесперебойки на 220в. Рубильником на 380в обесточивается все! Есть эл.схема подключения ИБП в чиллере? Бесперебойник найду.
Процедуру повторю обязательно, но нужно понять как снять напряжение со всего оборудования, кроме плат управления.
Профиль
E-Mail
#17
Тетраэдр,
Проделал операцию по установке приоритета. Результата нет. Главная плата не сохраняет U1:01, повторил два раза, все время при заходе U1:00, дополнительная сразу сохранила приоритет U1:02.
При данной операции DSW3 - 7 переключатель поставил на OFF, при запуске выдал ошибку C1-FO - не правильное задание номера вентилятора. Вернул DSW3 - 7 переключатель в ON, запустился 1 компрессор. Ерунда полная!!!!
Хочу уточнить у Вас порядок перекидывания шлейфов, правильно ли я понимаю. Вынимаю шлейф из доп.платы PCBc2 (который идет от PCBb2) откидываю его, вынимаю шлейф из PCBc1 (который идет от PCBb1) и вставляю его в PCBc2 после этого прописываю приоритет PCBc2.
Есть еще процедуры, которые позволяют сбросить все и вернуть заводские настройки. Есть подозрения, что где-то не правильно прописалось, пример с DSW3 и седьмым переключателем.
Почему он не видит доп.плату? Могут быть проблемы с H-Link?
Профиль
E-Mail
#18
Могут быть проблемы с H-Link? Я имел ввиду соединение между платами (главной и дополнительной)
Профиль
E-Mail
#19
Тетраэдр,
Сделал еще одну попытку прописать приоритеты, но остановился после главной платы, U1:01 - сохранилась, но при запуске выдал ошибку CP-CP. Делаю вывод, что доп. плата целая. Повторил операцию полностью, ошибка CP-CP ушла, 1,2 и 3 компрессоры запустились, но опять пришлось DSW3 - 7 переключатель в ON. Еще заметил, что если раньше на PCBb2 переключатели DSW3 - 1,2 (включение компрессоров 4,5) переводишь в положение OFF-ON, релюшки на платах щелкали, теперь тишина.
Профиль
E-Mail
#20
В Москве буду на следующей неделе . там и перетрем . телефон есть в личке.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#21
Вячеслав Теканов:
«Проделал операцию по установке приоритета. Результата нет.
Главная плата не сохраняет U1:01, повторил два раза, все время при заходе
U1:00,
дополнительная сразу сохранила приоритет U1:02.»

Локализация неисправности.
1 - Поменять местами главную и дополнительную плату (они одинаковые).
2 - Изменить соответственно положение переключателей.
3 - Установить приоритет.

Возможные варианты появления неисправности:
1 - кратковременная просадка напряжения питания
2 - плохой контакт в разъемах на соединительных шлейфах.
Они не паяные, а проколотые, как в компьютерах.
3 - неправильная экранировка линии связи.

Уточнение:
В качестве соединения сети H-Link использована не витая пара, а другой кабель:
2+2 жилы подсоединяются на клеммы E+ F.
Одна пара (кабель) к диспетчеру, другая пара (кабель) - к следующему чиллеру.

Третья жила в обоих кабелях замотана изолентой, никуда не подключена.
Экран – в обоих кабелях тоже отдельно замотан изолентой, никуда не подключен.

Такое подключение выполнено на всех чиллерах в сети.

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...PAGEN_1=12

Каким проводом и как выполнена экранировка сети H-Link в Вашем случае?
Отредактировано: Тетраэдр 30-06-2015 22:11
Профиль
E-Mail
#22
Тетраэдр,
Нашел сервисный мануал по моему чиллеру. Сегодня по контрольным точкам проверил плату, все нормально, она рабочая. Тоже склоняюсь к проверке проводов соединения плат. На чертеже обнаружил фильтр шумов NFA, установленный на этих проводах, но в живую его не обнаружил (дожди мешают). Может ли он в случае поломки мешать передачи сигнала и есть ли он вообще?
Оранжевые провода - это соединение плат между собой.
Рисунок
4.JPG (438,19 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#23
Еще столкнулся сегодня с тем, что практически все платы меняли местами (монтаж чиллера был до меня), ручкой исправлены номера плат.
Профиль
E-Mail
#24
Вячеслав Теканов
"...Сегодня по контрольным точкам проверил плату, все нормально, она рабочая...

На чертеже обнаружил фильтр шумов NFA, установленный на этих проводах, но в живую его не обнаружил ..
."

Надо заменить платы местами.
Проверка по контрольным точкам - чепуха, необходимое, но не достаточное условие для диагностики в данном случае.

Фото фильтра NFA, если не трудно.

Открытый вопрос:
Каким проводом и как выполнена экранировка сети H-Link в Вашем случае?
Отредактировано: Тетраэдр 01-07-2015 20:16
Профиль
E-Mail
#25
Тетраэдр,
Все!!! Запустил!!!!
Фильтр NFA - не нашел.
Опишу что сделал.
1. В сервисном мануале нашел инфу, что DSW3-10, на плате PCBb2 по умолчанию должен быть в ON, он прописывает адреса H-LINK и они должны совпадать с PCBg3 (DSW4-1,2,3). А у меня полностью повторял конфигурацию PCBb1.
2. После этого начал устанавливать приоритеты плат (приоритет главной платы у меня все время слетал, после снятия шлейфа), но в этот раз я начал с допплаты и закончил главной платой. Все сохранилось и запустилось!!!
Спасибо за помощь!!!!
Рисунок
5.jpg (448,61 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#26
Вячеслав Теканов
«Причина не понятна, не лазили в мозги до этого времени.
Сейчас конечно переключателями пощелкали…..

Опишу что сделал.
1. В сервисном мануале нашел инфу, что
DSW3-10, на плате PCBb2 по умолчанию должен быть в ON,
он прописывает адреса H-LINK и они должны совпадать с PCBg3 (DSW4-1,2,3).
А у меня полностью повторял конфигурацию PCBb1.

2. После этого начал устанавливать приоритеты плат
(приоритет главной платы у меня все время слетал, после снятия шлейфа),
но в этот раз я начал с допплаты и закончил главной платой.
Все сохранилось и запустилось!!!»


Устранен сбой прошивки процессора в плате управления.
Причина дефекта осталась.
Отредактировано: Тетраэдр 02-07-2015 21:47
Профиль
E-Mail
#27
Хорошо!!! Буду держать в курсе!!! Но уже снимал напряжение, компрессора не слетают.
За эти полторы недели изучил конструкцию чиллеров досконально!!! Теперь займусь фанкойлами:)
Вот что значит иметь бестолковую службу кондиционирования и вентиляции. Завтра всех "на мороз" пусть ломают оборудование в другом месте!!!
Профиль
E-Mail
#28
Пока радоваться рано.
Устранено неправильное положение переключателей - случайная ошибка управления.

Истинная причина - наводка по H-Link либо неисправность платы или шлейфа с разъемами.
Наводки надо устранять.
Плату - менять или ремонтировать.
Впереди проблемы по гидравлике, по вентиляторам.

Cколько чиллеров на объекте, есть ли диспетчеризация - ?
Какая минимальная температура эксплуатации зимой (вода/гликоль) -?
Сколько часов наработка - ?

Открытый вопрос:
Каким проводом и как выполнена экранировка сети H-Link в Вашем случае?
Отредактировано: Тетраэдр 02-07-2015 22:02