Просмотров: 13318Тема: «Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2, Отсутствуют в меню 4 и 5 компрессор. Не могу запустить.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Добрый день! Чиллер с пятью компрессорами, 1, 2 и 3 управляет главная плата, 4 и 5 - дополнительная. При весеннем запуске пропали из меню 4 и 5 компрессора. Вся силовая часть в норме. Помогите советом, может сталкивались с аналогичной проблемой. У меня в городе все желающие отремонтировать подрядчики кончились!
Тетраэдр, За основу при установке приоритета плат взяли Вашу переписку по 320 чиллеру, но там отсутствовали п.4 и 33, и не выключали силовой рубильник на 380V, у нас им обесточивается все. Доп.плата сохранила приоритет 2 с первого раза, главная плата при второй попытке показала U1:00, а дополнительная U1:02. Сохранили еще раз, но третьей попытки не делали. Может для 350 чиллера процедура установки приоритета плат отличается от 320 чиллера?
Вячеслав Теканов:
"Тетраэдр, За основу при установке приоритета плат взяли Вашу переписку по 320 чиллеру, но там отсутствовали п.4 и 33, и не выключали силовой рубильник на 380V, у нас им обесточивается все.
Доп.плата сохранила приоритет 2 с первого раза,
главная плата при второй попытке показала U1:00,
а дополнительная U1:02.
Сохранили еще раз, но третьей попытки не делали.
Может для 350 чиллера процедура установки приоритета плат отличается от 320 чиллера?"
U1:00 - неправильно.
Правильная установка приоритета - см. фото.
Процедура 320, 350 - одинаковая.
Повторить процедуру.
Переключатель sw6 сейчас в положении "местное", но были в разных положениях в том году, был просто конфликт, ошибка ср-ср, но он не включался вообще, сейчас не включаются только два компрессора. Оборудование 2008 года. Если перевожу DSW3-7 в положение off, выключается второй компрессор! Почему? Как такое может быть? У меня действительно нет бесперебойки на 220в. Рубильником на 380в обесточивается все! Есть эл.схема подключения ИБП в чиллере? Бесперебойник найду.
Процедуру повторю обязательно, но нужно понять как снять напряжение со всего оборудования, кроме плат управления.
Тетраэдр, Проделал операцию по установке приоритета. Результата нет. Главная плата не сохраняет U1:01, повторил два раза, все время при заходе U1:00, дополнительная сразу сохранила приоритет U1:02.
При данной операции DSW3 - 7 переключатель поставил на OFF, при запуске выдал ошибку C1-FO - не правильное задание номера вентилятора. Вернул DSW3 - 7 переключатель в ON, запустился 1 компрессор. Ерунда полная!!!!
Хочу уточнить у Вас порядок перекидывания шлейфов, правильно ли я понимаю. Вынимаю шлейф из доп.платы PCBc2 (который идет от PCBb2) откидываю его, вынимаю шлейф из PCBc1 (который идет от PCBb1) и вставляю его в PCBc2 после этого прописываю приоритет PCBc2.
Есть еще процедуры, которые позволяют сбросить все и вернуть заводские настройки. Есть подозрения, что где-то не правильно прописалось, пример с DSW3 и седьмым переключателем.
Почему он не видит доп.плату? Могут быть проблемы с H-Link?
Тетраэдр, Сделал еще одну попытку прописать приоритеты, но остановился после главной платы, U1:01 - сохранилась, но при запуске выдал ошибку CP-CP. Делаю вывод, что доп. плата целая. Повторил операцию полностью, ошибка CP-CP ушла, 1,2 и 3 компрессоры запустились, но опять пришлось DSW3 - 7 переключатель в ON. Еще заметил, что если раньше на PCBb2 переключатели DSW3 - 1,2 (включение компрессоров 4,5) переводишь в положение OFF-ON, релюшки на платах щелкали, теперь тишина.
Вячеслав Теканов:
«Проделал операцию по установке приоритета. Результата нет.
Главная плата не сохраняет U1:01, повторил два раза, все время при заходе U1:00,
дополнительная сразу сохранила приоритет U1:02.»
Локализация неисправности.
1 - Поменять местами главную и дополнительную плату (они одинаковые).
2 - Изменить соответственно положение переключателей.
3 - Установить приоритет.
Возможные варианты появления неисправности:
1 - кратковременная просадка напряжения питания
2 - плохой контакт в разъемах на соединительных шлейфах.
Они не паяные, а проколотые, как в компьютерах.
3 - неправильная экранировка линии связи.
Уточнение:
В качестве соединения сети H-Link использована не витая пара, а другой кабель:
2+2 жилы подсоединяются на клеммы E+ F.
Одна пара (кабель) к диспетчеру, другая пара (кабель) - к следующему чиллеру.
Третья жила в обоих кабелях замотана изолентой, никуда не подключена.
Экран – в обоих кабелях тоже отдельно замотан изолентой, никуда не подключен.
Такое подключение выполнено на всех чиллерах в сети.
Тетраэдр, Нашел сервисный мануал по моему чиллеру. Сегодня по контрольным точкам проверил плату, все нормально, она рабочая. Тоже склоняюсь к проверке проводов соединения плат. На чертеже обнаружил фильтр шумов NFA, установленный на этих проводах, но в живую его не обнаружил (дожди мешают). Может ли он в случае поломки мешать передачи сигнала и есть ли он вообще?
Оранжевые провода - это соединение плат между собой.
Тетраэдр, Все!!! Запустил!!!!
Фильтр NFA - не нашел.
Опишу что сделал.
1. В сервисном мануале нашел инфу, что DSW3-10, на плате PCBb2 по умолчанию должен быть в ON, он прописывает адреса H-LINK и они должны совпадать с PCBg3 (DSW4-1,2,3). А у меня полностью повторял конфигурацию PCBb1.
2. После этого начал устанавливать приоритеты плат (приоритет главной платы у меня все время слетал, после снятия шлейфа), но в этот раз я начал с допплаты и закончил главной платой. Все сохранилось и запустилось!!!
Спасибо за помощь!!!!
Вячеслав Теканов
«Причина не понятна, не лазили в мозги до этого времени.
Сейчас конечно переключателями пощелкали…..
Опишу что сделал.
1. В сервисном мануале нашел инфу, что
DSW3-10, на плате PCBb2 по умолчанию должен быть в ON,
он прописывает адреса H-LINK и они должны совпадать с PCBg3 (DSW4-1,2,3).
А у меня полностью повторял конфигурацию PCBb1.
2. После этого начал устанавливать приоритеты плат
(приоритет главной платы у меня все время слетал, после снятия шлейфа),
но в этот раз я начал с допплаты и закончил главной платой.
Все сохранилось и запустилось!!!»
Устранен сбой прошивки процессора в плате управления.
Причина дефекта осталась.
Хорошо!!! Буду держать в курсе!!! Но уже снимал напряжение, компрессора не слетают.
За эти полторы недели изучил конструкцию чиллеров досконально!!! Теперь займусь фанкойлами:)
Вот что значит иметь бестолковую службу кондиционирования и вентиляции. Завтра всех "на мороз" пусть ломают оборудование в другом месте!!!
Пока радоваться рано.
Устранено неправильное положение переключателей - случайная ошибка управления.
Истинная причина - наводка по H-Link либо неисправность платы или шлейфа с разъемами.
Наводки надо устранять.
Плату - менять или ремонтировать.
Впереди проблемы по гидравлике, по вентиляторам.
Cколько чиллеров на объекте, есть ли диспетчеризация - ?
Какая минимальная температура эксплуатации зимой (вода/гликоль) -?
Сколько часов наработка - ?
Открытый вопрос:
Каким проводом и как выполнена экранировка сети H-Link в Вашем случае?