Добрый день, помогите разобраться: канальная система, 22,0 кВт по холоду.
Недостаточные обороты вентилятора внутреннего блока, в следствие чего
вырубается через 3 минуты. Отсоединяли датчик: работает долго, но обмерзает
до компрессора по обратке. Фильтр и радиаторы чистые, мыли под давление несколько раз!
Пульт меняли на аналогичный (с соседнего такого же кондера), не помогает.
Почему вентилятор не раскручивается на полную мощность? (вентилятор трехфазный)
Хоть бы подробнее систему описали, это канальный внутренний или приточно-вытяжная с испарителем в канале?
Подумал... Скорее всего внутренний канального типа. Тогда какой датчик отключали? Что за фирма-то хоть? Бывает есть ограничение устанавливаемое дип-переключателями, перемычками и еще какой-нибудь штукой.
А так предлагаю сравнить платы на внутренних блоках, все до мелочей.
А никто не знает сервисный пароль на чиллер Йорк? Шестизначный? Инверторная машина?
Пользуясь случаем, так сказать...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
BIS, спасибо за схему, кое-что уяснил! Onsyi, это канальная система скрытого типа, Mitsubishi Electric, отключали датчик температуры фреона на испарителе. Платы управления нет, есть только блок коммутации, в котором магнитный пускатель на дв. вентилятора внутреннего блока (380 В), и несколько реле. Все управление приходит с пульта (24 В). Сигнал с датчика размыкает цепь на одном из реле. Но проблема в том, что скорость вращения вентилятора недостаточна!! Может это быть из-за перефазировки?
vakom21
Перекинь фазы на питании внутрянки. Это же пятиминутное дело, если все остальное работает, то скорее всего это.
Для LordN - родился что ли спецом таким нивхерственным? Человек помощи просит - чем помог-то? Не писал бы вообще ничего, Секту свою не создал еще, гуру?
To vakom21:
1. Проверить фазировку
2. Проверить схему подключения двигателя внутреннего блока: возможно, что сейчас "звезда", а нужен "треугольник"
p.s. Надеюсь, что проблема действительно в вентиляторе, а не в разводке воздуховодов :D
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Р.С. Единственно не понял одного: откуда взялась перефазировка! Логически рассуждая, если бы товарищи электрики случайно перекинули фазы на вводе, то не работал бы компрессор (а он работал!!). Со слов клиента к сплитам никто не лазил, они все (там их 7!) работали несколько лет без проблем...