Просмотров: 29597Тема: «КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-25CNH2 не работает, нужен мануал, КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-25CNH2 нет 35 вольт на внутрянке???» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-25CNH2 нет 35 вольт на внутрянке???
ПП УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖКИ НЕ ВЫДАЁТ 35 вольт на внутренний блок (все предохранители исправны, горелых деталей нет), похоже сдохла эта плата или можно чо-то нажать-замкнуть чтоб заработало. Если есть мануал со схемами, пожалуста на мыло avtosite@mail.ru
По теме ничего не скажу, а по поводу создания тем есть такой косяк, вроде создал тему, а она на создалась, тогда создаёшь другую, а потом появляется ещё и первая... :D
всётаки по теме, sandr у вас аппарат вообще реагирует на подачу напряжения? (можно проверить таким способом: открыли ручками шторку горизонтального направления воздуха, подаёте напругу, шторка закрылась или не закрылась),
нет не реагирует, при подаче 220 вольт нет сигнала и нечего не светится и не движется. 220 вольт на наружке есть и после предохранителей тоже есть, а 35 вольт на контактах C-D нет, вот и ничего не работает
DDAVID, спасибо, но это схемы на внутрянку вот на C-D и нет 35 вольт, а нужны на наружку. Есть схемы на RAC-25CNH11, но думаю они отличаются от схем на RAC-25CNH2??? Разобрать наружный блок не могу - весит неудобно, только открутил корпус над схемами и через щель прозвонил предохранители (2 штуки), 220 вольт (есть), а вот 35 вольт мозги не выдают, может ещё где-то сработала защита или предохранитель спрятаный в нижней части плат, хотя доступ к предохранителям должен быть свободным, чтоб легко его заменять
На схеме RAC-25CNH11 есть ТРЕТИЙ предохранитель на вентилятор (через щель не виден), но он не должен отключить всю сплит-систему, просто выскочит ошибка (мигание светодиодов), или я не прав?????
вот схема наружки. к сожалению, лучшего качества не нашёл.
точно не могу сказать, в чём отличие от схемы CNH11, но из опыта помню, что 11-ка и 2-ка друг с другом не работали. давно не встречал таких старичков. честь им и хвала!
shanetnavigator, СПАСИБО!!! (кондук вроде 2006 год ) вот и по схеме есть наружная перемычка-защита после сглаживаемого тр-ра и выведена за схему - это и есть защита POWER RELAY (но где она сидит??? И ЧО НАЖАТЬ- ДОСТУП ДОЛЖЕН БЫТЬ , НО НЕ МОГУ ПОЛНОСТЬЮ ВСКРЫТЬ КОРПУС).
BIS, ОК, очки-наголовники есть и паяльник есть, но платы не могу достать-проблема, мог бы бегать по плате с тестером и решать проблему.
Монтажники .... не думают о НАС!!!!!
Где эта @ затыта???? Мож только нажать на кнопку??? (ЧЕЛОВЕКИ ошибаются и с пульта включают на ТЕПЛО летом и срабатывает защита (у умных кондухов)
и особо умные требуют лезть в наружку и отключать, а остальные-лечатся сбросом питания ). Нет возможности разобрать наружку и ковырятся в ней :cry:
МОНТАЖНИКИ - ДУМАЙТЕ О СЕРВИСНИКАХ (ВЕШАЙТЕ ЧТОБ БЫЛ ДОСТУП К СЕРВИСУ-РЕМОНТУ),
лёгкий монтаж и ВАС может накрыть по ПОЛНОЙ (гарантии даёте, приходится устранять ВАМ: мех-рука или вывешивание) ВАМ ЭТО НАДО?????????????