Плата управления Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Плата управления Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Плата управления Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 21775Тема: «Плата управления Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В сентябре 2007г. поставили кондей Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S, включили, погоняли во всех режимах - работает. Включение - через УЗО, дельта по току - 100мА.
После чего кондеем не пользовались до прошлой недели. Включаем - вырубает УЗО (ранее сего не наблюдалось).
Методом научного тыка обнаружено напряжение 110В на заземляющем проводе (контакт G) управляющей платы внутреннего блока (даже при выключенном кондее).

Вопрос к гуру: есть ли в природе принципиальная схема управляющей платы SRK35ZG-S?
Встречались ли с подобными проблемами в практике, т.е. насколько она типовая? Лечится ли заменой конденсаторов или заменой всей платы? Где можно достать сию (плату) в Москве и в какую цену?

На всякий случай мыло: lichno гав-гав nm.ru
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
ilyak пишет:
Методом научного тыка обнаружено напряжение 110В на заземляющем проводе (контакт G) управляющей платы внутреннего блока (даже при выключенном кондее).



САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО ПИШЕШЬ?!!! Туплю
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
sergbezr пишет:
САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО ПИШЕШЬ?!!!

А чего, никогда не видел напряжение на заземлении? :D
Обычное дело, подключаем лампочку к заземлению и нейтрали и бесплатно освещаем дом 8)

До тех пор правда пока сосед со своего заземления нагрузку не снимет...
Странные они российские силовые сети.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
ilyak пишет:
Методом научного тыка обнаружено напряжение 110В на заземляющем проводе (контакт G) управляющей платы внутреннего блока (даже при выключенном кондее).

Что-то я не понял, методом какого тыка было обнаружено питание на "земле", ведь при включении кондиционера выбивает УЗО и на кондей не приходит ничего ни фаза ни ноль ни земля, откуда напряжение? А вообще проблема не в плате управления, а ТОЛЬКО в подключении самого кондиционера к питанию. К кондиционеру нужно правильно подключить фазу на фазовый вход и ноль на нулевой вход и включить, НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВООБЩЕ, и если кондиционер будет нормально работать - пользуйтесь на здоровье. Лучше всего удлинить питающий провод и включить кондиционер в , заведомо работающую, розетку. А если после этого кондиционер не будет работать, только тогда можно говорить о неработающей плате управления. Тривиально, Ватсон.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ilyak пишет:
Методом научного тыка обнаружено напряжение 110В на заземляющем проводе (контакт G) управляющей платы внутреннего блока (даже при выключенном кондее).

Всё верно - в импульсных блоках питания устройств,схемах где применяются какие либо преобразователи частоты и т.д. фаза и ноль через конденсаторы маленькой ёмкости подключены на землю для ослабления генерируемых в сеть данным устройством высокочастотных помех, конденсаторы являются частью фильтра помех и действительно на корпусе если его не подключать к земле между земленым выводом устройства и землёй в щитке будет напряжение 110v, но это всего лишь потенциал (лампа гореть не будет), так что здесь всё нормально. Теперь насчёт УЗО - какое стоит ? если 30ма то работать не будет 100%, кондиционеры через узо не подключают - только автомат защиты или выкусывайте все конденсаторы в блоке питания или ставьте узо с большим током утечки например 300ма, либо не подключаете землю вообще,что опасно для владельца данного оборудования. Пилите, Шура, пилите...
Кусок схемы приведён для наглядности.
Рисунок
hitachi.jpg (56,89 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 21-08-2009 22:15
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
zetw пишет:
К кондиционеру нужно правильно подключить фазу на фазовый вход и ноль на нулевой вход и включить

Для бытовых устройств (коим является бытовой кондиционер) включаемых в однофазную сеть - значения не имеет совершенно ни какого (у вас вилка с чёткой ориентацией фаза-ноль?) . Ooooops
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#7
Тривиально, Ватсон.
Отредактировано: valve 21-08-2009 22:37
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Либо электрики напортачили, либо что-то прошивает, скорее компрессор, может даже провод на наружке либо слетел, либо протерся обо что-то. У нас на 1 объекте 28 конд из 70 сдохло враз из-за хэректриков, дали "резервную" фазу на GND. Отключи эл наружки и так попробуй, если вышибло ищи внутри или по питанию, еж нет то причина снаружи.
Профиль
E-Mail
#9
У нас прикол был - нагрузка была на фазе и земле - портак электриков ... 3 дня лазили ... пока не додумались пробник в розетку ткнуть .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Maleyev72 пишет:
3 дня лазили ... пока не додумались пробник в розетку ткнуть .

И что вам пробник показал в розетке Вопрос - фазу, она там должна быть, а ноль в эл.щетке соединён с землёй и если померить между фазой и землёй то там будет тоже 220V как между фазой и нолём - пробником напряжение не измеряют он может только показать фазу и то только её наличие, даже с тестером иногда можно определить только потенциал, а при появлении нагрузки его уже не будет. Самый эффективный вариант в таких случаях это патрон с лампой накаливания, здесь не каких чудес уже не бывает - если напряжение есть то горит если нет Search .
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#11
как сказали коллеги отрубайте землю нафик.... и смотрите работоспособность кондера
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
valve пишет:
Для бытовых устройств (коим является бытовой кондиционер) включаемых в однофазную сеть - значения не имеет совершенно ни какого (у вас вилка с чёткой ориентацией фаза-ноль?) .


Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль..... :D а так пофик с какой стороны придет ток
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
valve пишет:
Для бытовых устройств (коим является бытовой кондиционер) включаемых в однофазную сеть - значения не имеет совершенно ни какого (у вас вилка с чёткой ориентацией фаза-ноль?) .


Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль..... :D а так пофик с какой стороны придет ток смех
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
al_7 пишет:
Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль.....а так пофик с какой стороны придет ток
Это если у тебя какой-то умник подсоединил нейтраль и землю на одну клемму (не евро-вилка).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
BIS пишет:
Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль..... Широкая улыбка а так пофик с какой стороны придет ток

Здесь по подробней - куда приходит 1-2 нейтрали и одна фаза по двум проводам bravo . Для особо талантливых - стандартных схем подключения кондиционеров к питанию бывает только две, первая когда сетевое питание приходит на внутренний блок (если зайти в любой магазин бытовой техники где продают кондиционеры вы увидите что большое число кондиционеров малой мощности имеют кабель с обычной евро вилкой.) во второй питание приходит на наружный блок. Про объединение земли с нейтралью в сетевой вилке либо на самом кондиционере как заметил BIS мы не говорим т.к. как это делают только совсем тупые люди.
Теперь al_7 объясните мне, что произойдёт если сетевых концах питания кондиционера поменять фазу с нолём либо воткнуть вилку наоборот Вопрос, а ничего и это понятно если взглянуть на любую схему кондиционера, так что вместо того чтобы хохотать немножко бы подучили теорию, очень помогает в работе знаете ли. moral
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#16
У меня сосед, водила со стажем, так в прошлом году мы с ним чуть не разругались из-за *уйни. Он был глубоко убежден, что при заброске в заднюю скорость, мотор его авто крутится в обратную сторону, еле еле всем двором(4 корпуса) объяснили. Если рассматривать вопрос разворота вилки, то по теории моего соседа мотор кондюка закрутится в обратную сторону и он начнет обогревать. :D
И он не один такой, иногда такие клиенты попадаются, хоть стой, хоть падай.
Профиль
E-Mail
#17
2 valve
Цитата
al_7 пишет:
Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль.....а так пофик с какой стороны придет ток
Цитата
valve пишет:
Цитата BIS пишет:
Ну как Вам сказать разници нету....... как правило на наружный блок приходит 1 фаза и 1-2 нейтрали...... если вилку перевернуть то поручается что приходит 1 фаза по 2-м проводам и 1 нейтраль..... Широкая улыбка а так пофик с какой стороны придет ток
Поаккуратнее с цитатами...
Отредактировано: BIS 26-08-2009 08:55
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
2 BIS прошу извинить - мой косяк, просто вечером голова уже плохо работает - впредь буду по внимательнее Туплю
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail