ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) - нет связи.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) - нет связи.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) - нет связи.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4699Тема: «ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) - нет связи.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) в эксплауатации 6 лет.
На ВБ постоянное мигание - нет связи.
НБ диагностировали в АСЦ - сбой прошивки.

Рисунок

Рисунок

Рисунок

https://www.manualslib.com/manual/1246...=58#manual

Какие еще могут быть варианты ?

Аналогичная история со связью
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubis...et-svjazi/
Отредактировано: Тетраэдр 23-05-2021 22:04
Профиль
E-Mail
#2
Какие еще могут быть варианты ?
Попробуйте временно обесточить, откинуть заземление и запитать снова. У меня были случаи, что из за "неправильной" земли нарушалась коммуникация между ВБ и НБ.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Denni, спасибо за участие в теме.

Дефект, который сам ушел 4 года назад,
теперь на другом объекте, с другим таким же кондиционером,
съел не мало времени.

Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2
- светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.


Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubis...et-svjazi/

Я согласен с предшествующим Мастером - дохлый проц.

Точка опоры.
НОРМА
Автономное поведение НБ (клеммы 2-3) , тестер DT3343:
1 - DC=+25V, без импульсов.
2 - DC=+12V...+22V, появляются импульсы ПРД, если подключен внешний D+R.
3 - Светодиоды на доп. плате НБ
отмаргивают отсутствие межблочной связи.
Отредактировано: Тетраэдр 25-05-2021 01:12
Профиль
E-Mail
#4
Через 6 минут мигает ошибка.
Отредактировано: Meridian37 24-09-2021 08:22
Профиль
E-Mail
#5
Инструкция по сбросу ошибок.
Рисунок
111.jpg (243,1 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#6
Дефект устранен заменой заменой платы управления внешнего блока.
IMHO - сбой прошивки процессора.

Недавно было такое же поведение на внутреннем блоке.
Тоже дефект устранен заменой платы внутрянки.
Профиль
E-Mail
#7
Meridian37:
-- На наружном блоке
светодиоды мигают 2 раза в секунду
или светятся постоянно после сброса.

MXZ-2D53VA(ER3)
- нет связи с внутрянкой.

фото осцилограммы линии связи надо.
Отредактировано: Тетраэдр 06-06-2021 22:28
Профиль
E-Mail
#8
Где можно приобрести плату для внешнего блока?
Отредактировано: Meridian37 24-09-2021 08:21
Профиль
E-Mail
#9
Какую плату от какого блока,
указывать с точностью до запятой.
Профиль
E-Mail
#10
MXZ-2D53VAE1
Отредактировано: Meridian37 15-09-2021 22:04
Профиль
E-Mail
#11
MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1)

Рисунок

Норма.
1 - При проверке без ВБ, через 1 минуту после подачи питания, слышно щелчок реле.
2 - На S3 есть импульсы на R+D.
3 - Если импульсов и щелчка нет, при нормальном источнике питания - дохлый проц.

Двухголовые ME 2014...2015 г.г. (Made in Thailand) в настоящее время дохнут процы НБ - нет связи.

Рисунок

Проверено на 3 кондиционерах.