Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 2313Тема: «Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день уважаемые форумчане! Обратил внимание, что кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne работает нестабильно. Компрессор запускается минуты на 2-3,потом пауза минут 6-8. Температура в помещении гарантированно выше уставки. Наружный блок чистый, давление фреона норма ( полный температурный напор 20К), нагрузка компрессора 3,2-3,7 А по каждой фазе. Заметил следущее,:если зажать датчик температуры воздуха внутреннего блока компрессор работает без остановки, снял датчик с соседнего аналогичного аппарата то же- греешь датчик работает постоянно, не греешь с огромными паузами. В результате более длительной работы компрессора , но с паузами удалось добиться ,нажав микрик на плате внутреннего. блока, так чтобы мигал диод operation.
Подскажите пожалуйста :
1. Где можно взять сервис-мануал на данную модель?
2. Как происходит подача сигнала на запуск наружного блока (вентилятор и компрессор закоммутированы через плату нар. блока)? Там на колодке нар блока есть L всегда под напряжением, это питание внутреннего, есть N, и есть S. Так вот при замере напряжения при работающем нар. блоке на S, но менялось от 0,2 до 7,6 В.
3. Что может быть причиной -плата внутреннего блока, или ещё что-то стоит посмотреть?
Заранее спасибо.
Отредактировано: konsleon 12-01-2018 15:36