согласен, но не стал о них упоминать вот почему:
не всегда есть возможность использовать абсорбционные чиллера, т.к. очень много нюансов и они не такие уж дешевые + требуют наличее светлой головы, которая будет за ними следить + есть определенные сложности при их пуске и отладке, даже при условии правильного подбора и наличаи на объекте именного того (с нужными параметрами), на что расчитан данный чиллир.
Тут может быть тогда два варианта
1. на горячей воде (с технологии или с эл.станци и пр.)
2. на природном газе...
для справки - готовьтесь оч много его (газа) потреблять, а зная что у нас с давлением в трубах не всегда лады (поставщики газа не всегда точно выплняют свои обязанности, кто котельные на коттеджал или еще где делал, не дадут мне соврать)...так что как и во всяко варианте есть и "+" есть и "-".
если ставить одну машину на 3,8 МВт (просто под рукой лежит тех описание), вода 7/12, расход газа 364 м3/ч. Вот такие данные :) .Стоимость измеряется сотнями тысяч евро, когда аналогичный холодильный центр обойдется гораздо дешевле.
вспомнил вот еще какое решение (при услови, что в здании есть своя котельная) - если ставить чиллер водяного охлаждения конденсатора, то холодную воду можно пусть (как дополнительная ветка) через конденсатор чиллера, а потом только в котельную. Экономия будет на лицо и об абс. чиллере можно будет забыть. Судите сами, мы берем воду +7-+8, а в котельную приходит около +18-+20. Вот так. Но это только на пальцах, надеюсь в следующем году такое решение применть самому, поведал мне его один хороший человек , ох и долго мы его с ним обсуждали. Говорил, что на одном производстве его уже реализовал, единственное, что данное решение будет требовать оч правильного и оч тонкого расчета по всем направлениям :!:
А вы как думаете?
С уважением, глебан :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Рабочий проект разрабатывается согласно СНиП (включая всякие ВСН и прочие) и ГОСТ. Принимается по ГОСТ.
Монтаж трубопроводов производится по СНиП, монтаж, наладка и приемка-сдача производится согласно СНиП и сдается по актам ИГАСН + формы КС-2 и КС-3 и конечно же исполниловка. Не забудьте приложить рабочку.
Трубы и запорная арматура принимается согласно ГОСТ.
На такой диаметр проектировхики должны разработать и назначит крепление трубопроводов.
Не забудьте про технолочические байпасные линии и проверьте (по факту) строительные проемы, возможно придется голову лолать как заносить теплообменники и насосы, а баки придется варить по месту - в помещении ХЦ.
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
narkom пишет:
Внимательно изучить схему обвязки чиллера, которую предлагает изготовитель чиллера.
там нет ничего интересного, уж поверьте мне)))
2 OGE
самое главное - это прочерченный ХЦ, во всеми видами, привязками и размерами! Прочерченные коллектора, насосы и теплообменники с зонами обслуживания + всякие задания на фундаменты, подвод электрики и прочие! Вконце концов трап (см. раздел ВК)!
а то что вы пишете - ну будет ось, будет две трубы по этой оси, будут потом эти трубы заложены.... а горизонтальная разводка до фанкойлов - волосы.... до цк - тех зона.... в чем проблема? какие смежники?
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
есть такое понятие как пусконаладочная ведомость, заполняемтся и прилагается к документам.
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
kord пишет:
имхо: главный документ по пуско-наладке - "отчет о проведении пуско-наладочных работ".
а пусконаладочная ведомость (журнал) - что тогда?
:)
Цитата
kord пишет:
Содержание - типом наладки и опять же - сметой.
и требованием завода-изготовителя, с вызовом представителя последнего на проведение испытаний!
Цитата
kord пишет:
В старые времена без оформления отчета за проведенные работы денег не платили..
полностью согласен! на все 100%
работа считается выполненой - когда она принята :D
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
основная проблема это не птички, а атмосферное воздействие. 1-1,5 года для мск и меняй изоляцию, но птицы тоже достают, в подвалах достают крысы...
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
окажушивание делается такое жа как и на трубах ИТП и т.п., выполняется лентой, навивным станком и золотыми руками. золотые руки заинтересовываете большим объёмом работ и литром.... чего тут непонятного ?
2 инж323
насчет предложения "сеткой с шагом ..." - вот и наши мудрые дерьмотаты решили так же бороться с расклейщиками объявлений, сеткой "аля" рабица + окрас в ужасный цвет.....
ИТОГО -> как висели объявления так и висят.
и вот еще - что вы будите делать с дождиком, снегом, солнышком.....
аааа! идея - просто нуна брать этот объект на сервис и каждый сезон у службы сервиса будет халтурка по замене покрытия :)
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом