Господа! Прошу поделиться кому как сезон?
Лично нам сезон очень не понравился...Хотя продали конечно больше чем в прошлом году, но слишком много надежд было и слишком много денег оказалось вложено. Спасибо всем поставщикам, которые вошли в положение и кредитовали техникой без проблем.
С уважением.
Прочитал статью на ТопКлимате о вопросе разрешения параллельного импорта. Текст тут: http://www.topclimat.ru/flipbook/libe...o_importa/ Если коротко: больше не будет эксклюзивных прав на бренды ни у кого. Вопрос короткого времени.
Мои выводы, что будет:
1. Сети наводнятся дешевой качественной техникой (Типа DAIKIN и MHI и т.д.), цена естественно в пол;
2. Маржа инсталяторов (типа нас) на купи-продай - в ноль;
3. Дистрибуторы типа АЯК, DAICHI и иже с ними теряют маржу по бытовухе колоссально. Вся модель продаж через дилеров (она меня всегда удивляла) вылетает в трубу, делать им нечегои они либо уходят в ритейл по бытовухе либо прощаются с рынком бытовухи
4. Роль монтажа и инженерной проработки возрастает многократно, компании паразитирующие на монтажниках фрилансерах - в трубу.
Как то так. Это то что на поверхности. Похороны ИМХО затянутся не более чем на два сезона.
Ваши мысли?
Уважаемое сообщество!
Для победы в большом тендере надо предложить 7 шт. 24-ок настенного типа и 4 шт. 36-х кассетника все равно каких (бренд) по самое самой минимальной цене..
В связи с этим вопрос: что в Москве дешевле Лыж и Самсунгов, если можно, тогда намекните где взять..
С уважением, заранее благодарен..
Монтируем 7 прецизионников Lennox. 1+1, 1+1, 1+1+1 - три помещения соответственно 100%, 100%, 50% резервирование, выдув в фальшпол. А теперь вопрос, точнее вопросы:
1. Подскажите "маленькие и большие" хитрости по монтажу трасс, установке собственно блоков, подготовке воды?
2. Подскажите "мале..и боль..хи.." по пусконаладке..
3. Самое наболевшее.. В фальшполу предусмотрены каналы в строительном исполнении.. при переключении кондиционеров (ротации) эти каналы (1000х400) должны перекрываться соответственно заслонками..вопрос: каких ждать сюрпризов, как выполнить этот узел (заслонка-канал), где поставить сервопривод?
Вообще кто реально с таким монтажом сталкивался как бы пообщаться? Может есть есть спец за разумные деньги что б приехал посмотрел (Москва), сделал шеф монтаж одного?
Столкнулись с тем, что платы на 24, 18 Hyundai - сгорают моментально. Правда поставщик довольно быстро (3 недели) доставил новые и признал косяк... Вообще что Вы думаете по поводу Hyundai?
Есть такой слух, что LG существенно изменит свою политику в России. Появится некий прайс - розница, обязательный к применению, откроется сервисный центр типа горячей линии по техническим вопросам, откроется "академия LG" для дилеров, изменится ценовая политика, LG перестанет продаваться в сетях. Большой упор будет на полупром.
Как Вам такие слухи?
Помогите советом.
Вот у меня такой объект:
В одном объеме (500м.кв. 4 м. потолок) сауна, бассеин с чашей 70 м. кв.), камин с дымоходом неизвестного сечения, гостиная на 12 гостей, маленькая кухня и бильярдный стол. Конечно все везде курят, жгут камин и плавают в бассеине одновременно или в любых комбинациях. При этом на улице -50 гр. С зимой или +35 летом. Кондиционирование - канальники VRV.
Используется все это круглогодично.
Вопрос:
Как качественно организовать вентиляцию? Разделить притоки-вытяжки по зонам с регулированием? Использовать осушители в бассеине и усилитель каминной тяги? Посоветуйте! Денег никто не экономит, хотят очень "красиво"..
У кого был такой объект? как сделали? как теперь работает?
Заранее благодарен..