sandr (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «контроллера YORK IDC, нужна схема подключения контроллера YORK IDC» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
19-09-2005 21:15
Перейти
Ув. коллеги!Срочно нужна схема подключения контроллера YORK IDC для управления центральным кондиционером:на какие входы подключать темпетатурные датчики (помещения, входящего воздуха ....) дифманометры, термостаты, .... и какие выходы на сервоприводы, заслонки, .....
И как осуществить конфигурацию.
Сайты типа www.york.ru www.york.com.ua очень скупы на информацию о IDC.
Подскажыте сайты или поделитесь информацией на mail: city-climate@mail.ru.
С уважением, sandr.
Создано:
20-09-2005 20:11
Перейти
Mark-off.
СПАСИБО за внимание к теме и информацию.
С уважением, sandr.





Cообщений в теме: 5
Тема: «Оборудование KLIMA RZSU-N-1B контроллер UCS-1200, Может глючит контроллер?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
01-10-2005 12:50
Перейти
Уважаемые!!!
Оборудование KLIMA RZSU-N-1B контроллер UCS-1200 2 шт.
Одна работает хорошо на тепло и на холод,
вторая при включении роботает нормально, но через несколько минут
отключает наружний блок и моргает ошибка 3:HI TEMPERATURE.
Если отключить питание на короткое время, при включении ошибка моргает,
т.е. чем длительней установка обесточена, тем позже появляется ошибка.
При ошибке датчики температур B1, B2, B3 показывают правильно.
Подключал датчики с рабочей установки-ошибка появляется также.
На этих установках все данные запрограммированы одинаково.
Может глючит контроллер?
Создано:
03-10-2005 11:25
Перейти
rlon!
Отключал вход Е3 (он выдает эту аварию), контроллер ведет себя также,
т.е. он сам рожает аварию.
С уважением,sandr.
Создано:
27-05-2008 20:09
Перейти
Чиллер Wesper VLS 604 STD.

В сервисном уровне изменил:
Auto restart N на Y
Glycole N
Enable rotation Y
Может быть Glycole и Enable rotation тоже изменял.
На пульте появилась ошибка:
U: 1
32K clock
Damaged card
После отключения и включения питания пищит эта ошибка.
При нажатии на кнопки Alarm звук пропадает, ошибка светится.
Чиллер при этой ошибке работает.
После установки заводских уставок:
Press
The key ENTER
For default values,
ошибка не исчезает,
при этом изменились следующие параметры:
LS (Low speed)
Setpoint -10.0 C на -20.0 С и
Pump-down
Eneble N на Y
Max time --- sec на 010 sec
При установке этих параметров в первоначальные значения, которые были записаны до изменения параметров, ошибка остаётся.
Как избавиться от этой ошибки????
С уважением, Александр.
Создано:
30-05-2008 20:28
Перейти
narkom и ttt спасибо за отклик, но в сервисном уровне нет такого пункта, если был - установил бы “нет”.
Есть уровень фабричного конфигурирования, но там нечего делать, в нем - то и должно быть запрограммировано (вероятней всего), что именно эта установка без платы часов – поэтому и нет этого пункта.
Но почему он вылез?
Работал со многими контроллерами по холодилке, вентиляции и котельням в сервисном уровне: как необходимо, так и устанавливал параметры под оптимальные условия работы установки и никаких проблем не было.
Где зарыли @ ????

Cообщений в теме: 1
Тема: «вент. установка на контроллере carel pCOxs и ККБ, контроллер рСОxs нет сигнала на включение ККБ нужен пароль 4 уровня» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
30-07-2015 03:11
Перейти
Уважаемые, контроллер pCOxs не даёт команду на включение компрессорного блока NCA020. Комнатного датчика нет и в контроллере он вычеркнут. Температура уставки задана ниже температуры на входе, а сигнала нет. Может конфигурация без охлождения. Подскажите пароль для конфигурации 4 уровня. Установки 2 штуки новые никто не лазил. С уважением, Александр.
Создано:
09-06-2004 20:56
Перейти
To rubtsov
А где в Краснодаре за 300 руб.????
За тургенивским мостом за 300 руб. не нашел,
Если не секрет то сообши,пожалуйста на мыло
mailto:avtosite@mail.ru
Создано:
23-10-2004 15:59
Перейти
Уважаемый Сергей
пожалуйста на mailto:avtosite@mail.ru
Создано:
16-12-2003 17:39
Перейти
Уважаемые коллеги, помогите!!!!!!
НОВЫЙ кондиционер"ASCON" ALC 20BR.
Напряжение в сети - 220В. Испаритель и конденсатор - чистые.
Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм.,ток 8,0 А,минуту 3-норма,потом:
давление-8,0 атм.,ток- 3,0 А.
Работа на тепло:
давление-25,0 атм.,ток- 12,0 А.Минут через 5 -срабатывает зашита.???????????????
На улице +10,в комнате +22.Монтаж без заломов.
Дополнительной капиллярки не обнаружил.