недавно запускал . мой первый опыт.разобрался за 30 мин. с бодуна.
авторизированный сервис послал на х.. (меня в ответ на просьбу о помощи)
был глубоко впечатлен хамством и некомпетенцией сотрудников.
возник следующий вопрос.поставлена задача запустить clivet типоразмер 322
конденсатор166 , запустил пользуясь рекомендациями Евроклимат,т.е. заправил по паспортным величинам переохлаждения и перегрева.Однако гложет вопрос ,, сколько лить фреона,, т.ее. хотелось бы выяснить конкретней расчет к-ва фреона.представители Евроклимат ответствовали , что им это неизвестно.p.s. знание -сила,а время -деньги
никак не определяет.
управляется контроллером по показаниям датчика приточного воздуха.
ошибка HI- обрыв в цепи датчика по воздуху
А какая именно авария горит?
Вопрос по автоматике Сlimы. Не совсем понятен алгоритм работы приточки с водяным калорифером. В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды из за чего по недомыслию был заморожен калорифер,установили датчик (электромеханический),температура в режиме стоп начала поддерживаться. Однако было замечено одно интересное обстоятельство-при срабатывании датчика обратной воды калорифер прогревается, как и положено,но при этом появляется сообщение об угрозе замерзания и данное сообщение системы уже самостоятельно не сбрасывается. В принципе все правильно этот датчик является аварийным, но я так и не понял, как штатными средствами поддерживать температуру обратки. Недавно посетила и де я- суть в том , что калорифер и автоматика изначально спроектированы для системы с гликолем и тогда нет необходимости поддержания температуры обратки. Проясните пожалуйста этот момент.
Попробуйте открыть вручную на 100% регулирующий кран и включить установку, если будет сваливаться в замерзанию, недостаточно расхода и/или температуры воды или еще какие проблемы с узлом (а возможно с избыточным расходом воздуха). Если запускается, тогда проблемы с алгоритмом запуска. Такие проблемы хорошо решаются с запуском по падающей уставке. т.е. Открываем кран на 100% и плавно начинаем прикрывать за некоторое заданное время.
Подобное пару раз встречал (Тадираны размещенные в холодном чердаке коттеджа), но все же не очень понимаю как подобная, уже случившаяся ситуация решается. Подозреваю, что никак по простому, по нормальному чердак должен быть теплый.