на нашем экземпляре крышка доступа к фильтру не открывается , еле содрали
2. заслонка закрывается едва на четверть
3. рамка фильтра забита кувалдой наверно
когда-то работал на серьезном предприятии , за это бы уволили.
на аналог не тянет ( разве что на функциональный)
уще на датчике не припаян один вывод был.
может ли кто нибудь подсказать , как правильно регулируется давление конденсации в унифлаере амико . возникли некоторые сомнения.дали задание на техобслуживание,от услуг фирмы-установщика заказчик отказался.
в настоящий момент регулятор стоит в максимуме.
хотелось бы спросить у знающих людей его положение по умолчанию.
при наблюдении работы вент. наружного блока какого-либо регулирования замечено не было даже при -20с, т.е. работает всегда на 100%.
и ещё какие начальные положнния регулятора при заправке?
в док-ии не очень понял.
извините за путаный вопрос , сам я электронщик со стажем , в кондиционерной фирме работаю 4 года
to SKY. Спасибо за ответ. в моем экземпляре установлен p215rl , производитель JONSON CONTROLS. Можете по нему пояснить или дать ссылочку.
С уважением BOREI.
спасибо за информацию. про это явление догадывался и установил сразу .
Вы подтвердили мои доогадки.интересно почему в техдоке это не указано.
вобще меня мучает вопрос при каком положении регулятора производить дозаправку. конд отремонтировал и страдаю все ли я правильно сделал.устранил течи и несколько заломов,заменил фильтр-осушитель,отрегулировал ТРВ т.к. он имел следы вмешательства.это второй конд на этом объекте.с первым проделал то же самое -работает год.
после установки один проработал полгода,другой около года.все работало с диким перегревом(плавились пластиковые короба).такая историяи еще , может добрые лди подскажут порядок цен на годовое обслуживание таких конд-ов.
еще раз спасибо за ответ.
to LordN спасибо за ответ , все было сделано именно таким образом , только величины перегрева и переохлаждения установлены по данным техдока.вабще я имел в виду можно ли устанавливать давление конденсации регулировкой скорости вентилятора или он всегда стоит положении макс.
еще не много не по теме тоже интересуюсь и по мере сил сочиняю регуляторы
в основном аналоговые. поздравляю с наступающими праздниками/выходными