kra183 пишет:
Видно выхода нет, придется ставить не инвертор
Похоже, что все таки не поняли.
Если сечения кабеля не хватает для ИНВЕРТОРА - то для НЕИНВЕРТОРА и подавно мало.
Технически - можно подключить бытовой инвертор МЕ через внутренний блок.
Вопрос лишь в том - какая просадка напруги будет в результате малого сечения кабеля, передающего питания от внутреннего блока на наружный.
Подключение через внутренний блок следующее:
1. Межблочная комуникация между наружкой и внутрянкой: 4 жилы (по документации должно быть 4х1,5.
Там клемы "S1", "S2", "S3" и земля.
Без "земли" система работать может.
Если подведете эл. питание к клемам S1 и S2 - система станет работоспособной.
Дело в том, что между S1 и S2 - как раз и передается эл. питание с наружного блока на внутренний. А между S2 и S3 - идут межблочные сигналы (низковольная импульсная постоянка).
Но все равно остается вопрос - сможет ли система работать на полных оборотах, учитывая, что кабель питания проложен 0,75 кв.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ниже - кусочек эл. схемы наружного блока MUZ-GE25VA
Обратите внимание на перемычки, идущие от силовых клемм куда нужно было б подвести питание (L, N) и межблочные контакты S1, S2
Единственное, я не смотрел, какого сечения эти перемычки в наружном блоке. Возможно при монтаже Вам придется параллельно с ними (или вместо них) поставить перемычки сечением 1,5 кв.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Поищите инфу по Вашему типу кабеля (тот который заложен в межблочку, сечением 0,75 кв.). Какую нагрузку он способен "выдержать".
Максимальное потребление модели MUZ-GE25VA может достигать около 1,2 кВт (на маскисмальной частоте компрессора)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Привет, Николай!
Да не то, что бы "пропал"... просто последние несколько недель слишком обильные на всякие события :D
P.S. "Донецких мышей" стало заметно меньше. Последний эксперимент показал, что они появляюццо только в режиме нагрева - что уже явный прогресс. Есть мысли по поводу решения вопроса. Когда попробую - отпишусь :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ага. Еще во время моего первого приезда.
Но тогда проверить не было возможности. Сейчас теплее. Проверили. Ситуация проясняется.
Загипнотизирую этих "мышек". Пропишу им новый этикет поведения в режиме нагрева. Научу разевать роток не так широко (на меньшее кол-во импульсов) :-)
Глядишь, сквозь почти сомкнутые зубы меньше "пищать" будут.
Совсем заткнуть им рот низзя, сам понимаешь - смалец не вернется к истокам.
В общем, проведем эксперимент - посмотрим :-)
P.S. а изначально они бегали и по холоду и по теплу - ибо голодные были, жратвы на всех не хватало. Но как только "хавчика" добавили - вроде затихли, и шевелятся уже только "по теплу". Сам еще не слушал - позже буду там - послушаю.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
kra183 пишет:
Что подводка основного питания к ВНУТРЕННЕМУ блоку это изначально НЕ правильно НЕ ДЛЯ инвертора, и НЕ ДЛЯ не инвертора?
Ну ессесно!
Точне важно не то, КУДА Вы подвели питание (к внутр. блоку или к наружному) - а то, КАКОЕ сечение кабеля обеспечивает передачу электроэнергии к наиболее эренгоемкому месту.
Угадайте какое оно, это место?
Прально - это наружный блок (компрессор в нем, в частности).
Многие производители предусматривают подведение питания именно к внутреннему блоку (бытовые модели). Так что проблем в этом нет. Другое дело, что при подведении питания к внутр. блоку возникают требования к сечению кабеля межблочной коммуникации.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Serg_82 пишет:
таки да, а питание Вам в любом случае придется на улицу к наружному блоку отдельным концом тянуть.
Да на кой?
Я для чего схемку выложил?
На S1 и S2 внутр. блока подаете питание.
S1 и S2 = спаренные провода (итого задействовано 4 провода)
S3 = это пятый провод из общего пятижильного кабеля
+ проверить сечение перемычек на наружном блоке (хотя что-то мне подсказывает, что японцы там не эканомили).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Вот, нашел схемку. Уже рисовал кому-то раньше.
Только то, что "заземления" не будет - не есть гуд.
С другой стороны - часто на объекте вообще "земли" в розетке нет как таковой.
В старых совеццких постройках это не предусматривалось.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ну, ежели сечение жилы 1,0 мм2 => то еще лучше.
Инфы Вам тут накидали БОЛЕЕ, чем достаточно.
Грамотный монтажник подключит без проблем.
Думаю, все будет хорошо.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.