В зависимости от производителя вент. установки, есть разные "роли" для предварительного нагревателя.
1. "Оттайка" - преднагреватель работает только в момент оттайки рекуператора. Автоматика установки принимает решение о запуске "прогрева" рекуператора например по датчику, расположенному на самом пластинчатом рекуператоре, в самом холодном его углу).
На вскидку не вспомню бренд, но точно слышал о таких.
Кроме того, так работает Lossnay LGH-RX (от МЕ) в случае, если установка работает не на полный расход воздуха (по разным причинам: задавлен расход воздуховодами, выбрана не максимальная скорость вентилятора, установлен преднагреватель большей мощности чем рекомендуется). Правда Lossnay принимает решение о включении преднагревателя при достижении температуры на входе в установку "-5" и выключает его при достижении температуры на входе в установку "+15".
2. "защита от замораживания" - преднагреватель включается в постоянную работу при достижении определенного (рассчитанного заранее) соотношения "уличная температура - температура в помещении - влажность в помещении".
Например. при снижении уличной температуры ниже определенной - преднагреватель будет работать постоянно. = установка Salda (возможно не все модели Salda - хз)
Уверен.. в каждом из вариантов есть масса "нюансов" о которых я не знаю (не видел информации о алгоритме оттайки настолько же подробно расписанной, как расписывает МЕ о Lossnay). Чо то производители вент-установок "зажимают" данную инфу и не выкладывают ее в своей документации. Или я не там искал? Очень хочу почитать.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
vitex73 пишет:
С каких отр.т-р начинаются критические значения, гроз. образованием конденсата .. Как этого избежать и посредством каких мер ?
Учитывая, что Ваш воздуховод изолирован, думаю никаких доп. мер не потребуется. (ну не минус 100 градусов же будет иметь температуру проходящий воздух в воздуховоде)
Обычно, воздухозаборный воздуховод просто термоизолируется и все - никаких доп. мер.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Я монтажом не занимаюсь, а потому такую штуку не применял :D
Она хороша с эл. приводом.
Но раз эта конструкция дороговато для Ваших целей - возьмите конструктивно более дешевые варианты (ув. Ziggurat Вам их перечислил)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
R12-R410a-? пишет:
А бывает и компрессор во льду,но пусть Вас это радует,ничего страшного нет.
Ипанутся. :o
Если есть лед - значит температура кипения в отрицательной области. Учитывая что разговор идет о бытовом кондиционере, а не о низкотемпературной холодильной машине, так чему вы там радоваться собрались?
"Потеет" = норм, а вот "обмерзает" =
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
R12-R410a-? пишет:
и что ты сделаешь?откачаешь ,что бы до горшка не доставало,или добавишь,что бы еще больше залить?полезешь капилляр менять?внутренний блок от следующей модели ставить?
Не будучи на объекте, и не пощупав сам - заключение о необходимом "лечении" делать на стану.
Цитата
R12-R410a-? пишет:
А бывает и компрессор во льду,но пусть Вас это радует,ничего страшного нет.
Но и такой чуши писать не буду.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
eskimo пишет:
по влажности ... говорят, что хотябы +/- 5%
Это, что называется - "unreal".
На любом бытовом кондицинере (хоть Panasonic, хоть любой другой)
Для подобной точности поддержания влажности существуют "прецизионные" кондиционеры, в которых есть увлажнитель и нагреватель, для поддержания подобной точности относительной влажности.
То что любой кондиционер при своей работе осушает воздух - в курсе?
При старте работы в режиме охлаждения - влажность будет одна... потом будет падать.
Воздух в помещении будет "сухой".
Даже если поставите дополнительный увлажнитель воздуха - поддержания влажности с точностью "+/- 5%" не добьетесь (ИМХО).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.