Denni (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
04-09-2011 23:28
Перейти
Цитата
Sey255 пишет:
Не помню, где читал. Цитату нашел поисковиком. Возможно они не вкладывали в это заявление смысл "не выключая" С улыбкой .

Похоже, что это просто "гарантийный срок".
На многие приборы разных производителей дается "гарантия" на 36 месяцев (3 года)....
Просто фраза "Мицубиши гарантирует непрерывную работу (то есть "не выключая") своих кондиционеров в течении трех лет. " как-то сбила меня с толку... не встречал нигде такой фразы... стало интересно.
Цитата
Sey255 пишет:
А Вы, Denni, не знаете, нужно ли разрешение на отверстие в пространстве между окном и ж\б?

нет... не в курсе.

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Cообщений в теме: 5
Тема: «поиск мануалов для ME MSZ-GE35 VA/ MUZ-GE35 VA» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
16-09-2010 23:42
Перейти
сюда тык и скачайте сервис-ман на наружку.
Там все необходимые Вам данные (ибо "заправка" относится к наружному блоку)

С уважением...

P.S. правда не совсем понятно... раз Вы такой умный, что собираетесь:
Цитата
A.C.LoMiK пишет:
установщиков потыкать

то как так получилось, что установщики Вам собираются
Цитата
A.C.LoMiK пишет: заправить пустой кондей по давлению "просто до 4.5 бар" причем на запущенном компрессоре(внешняя температура была +16г).
???
Или повелись на "дешеву рыбку"?
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Создано:
17-09-2010 13:05
Перейти
Понятно.
Видимо "сервисники" богатые, раз при обнаружении ПУСТОГО наружного блока начали лить фреон, а не искать утечку (опрессовывая азотом). Ну да это дело их личное....

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Cообщений в теме: 19
Тема: «В режиме нагрева индевеет внутренний блок, Происходит это после полу часа работы» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
21-09-2010 11:11
Перейти
Ага, тока он должон так же как и "уходит" - возвращаться из режима оттайки, а не стоять тупить 30 мин. Даже если температура в помещении = установленной на пульте в момент прекращения процедуры оттайки - компрессор должен выключится, а не продолжать "заиндевать" внутренний теплообменник, Ага?
Явно нужно, чтоб сервисник пришел и посмотрел сам.

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Cообщений в теме: 19
Тема: «Помогите расчитать приточно-вытяжную вентиляцию, Нужна помощь специалиста по расчету вентиляции для помещений, в которых размещен бассейн 7х3.5, тренажерная комната и игровая комната. Скажите пож. какие исходные данные нужны для расчета. Заранее благодарен» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
04-10-2010 14:48
Перейти
Цитата
Stas1971 пишет:
а 85% которые везеде заявляются это брехня?

Думаю нет.... "фишка" только в том, что этот показатель замерян при неких идеальных условиях, при которых и получается максимальная эффективность рекуперации.
А по факту же - идеальные условия у Вас будут оооочень редко.
Кроме того, в бассейне повышенная влажность вытяжного воздуха, что приводит к риску обмерзания рекуператора при неких низких температурах на улице. Для этого необходимо предусматривать меры для оттайки рекуператора (например с помощью доп нагревателя), что существенно снижает коэффициент рекуперации.
Так что, вполне возможно, что в итоге получите не более "30-35%".
(лично не высчитывал фактический коэффициент, так что реальные показания-расчеты мне так же были бы интересны).

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Создано:
23-10-2010 00:28
Перейти
Цитата
Stalker4 пишет:
время вакуумирование в принципе еще зависит от мощности вакумматора, и соответственно если вакууматор более мощный, то и время можно сократить. Правы ли они ?

В принципе - да, правы!

Других вопросов для себя в Вашем сообщении я не нашел.

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Создано:
24-10-2010 01:13
Перейти
Цитата
Stalker4 пишет:
Вот этот второй вопрос:

Так ведь вроде бы вопрос-то предназначался г-ну AII... нет?
Если нет, то я считаю так:
Если монтажники собрали магистраль - закупоривали трубы, чтобы провести их через отверстие в стене - а потом сверху зонтом накрывали, в момент "раскупоривания" и присоединения их с наружкой - то проблем не вижу.
Однако, само по себе наличие зонта сверху не есть гарантия, все зависит от аккуратности монтажников.
Заказывая (и оплачивая) услуги монтажа в какой-либо фирме, Вы вынуждены доверится ей.
Сейчас-то о чем речь? Где гарантия, что капли дождя НЕ попали в контур или таки попали?
Поживете - увидите...
Возможно "засада" окажется отнюдь не в возможной влаге в контуре.... а в заломе трубы или не качественной вальцовке.
Все не предусмотришь заранее... ибо если хочешь сделать правильно - сделай это САМ... а раз сам не умеешь - то придется кому-то довериться.
Разве не так?

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Создано:
25-10-2010 09:57
Перейти
Цитата
Полтавчанин пишет:
Был в четверг на семинаре . В частности расказывали и о Зубаданах. ........... дилер добавил что нужны некоторые доработки - подогрев поддона конд. и снегозащита.

У Зубадана MUZ-FD_VABH подогрев поддона уже есть с завода.
Буква "H" в конце обозначения модели наружного блока как раз об этом и говорит.
Так же существуют модели (не Зубадан - обычный инвертор) MUZ-GE_VAH у которых штатно с завода также уже установлен подогрев поддона наружного блока.

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Создано:
25-10-2010 22:25
Перейти
Цитата
Stalker4 пишет:
Вообще то там написано All, т.е. "все". Если я не ошибаюсь, то так пишут, когда обращаются ко всем читателям текущего топика.

Был такой пользователь на форуме => AII
Я подумал, что Вы именно о нем написали.... значит я ошибся.
Цитата
Stalker4 пишет:
Хочется, что бы All высказался

Смутило единственно число слова "высказался".
Ну да ладно - проехали!

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Cообщений в теме: 26
Тема: «Монтаж сплита МЕ зимой?, ME-FD25 возможен ли монтаж при минусовой температуре» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
12-12-2010 20:44
Перейти
А что смущает то? Если аккуратно смонтируете - все норм будет.
Делайте вакуумирование со срывом вакуума азотом (как вариант) - и норм будет.

P.S. на самом деле утверждать, что все будет хорошо/плохо - не зная КАК и ЧТО Вы делать будете - "пальцем в небо".
У хороших монтажников, мороз "-12" - никогда проблемой не было.

С уважением...
_________________________ But… I`m hungry for the truth.
Сообщения пользователя 31 - 40 из 1515
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.