john11 пишет:
А теперь прокомментируйте пожалуйста полное несовпадение данных в таблице( с понижением температуры например от 0 до -10 потребляемая мощность падает) с графиком(растет)
Дело, видимо, в том, что на графиках - мы удерживаем теплопроизводительность на уровне константы и показана ХРОНОЛОГИЯ событий при этом (на примере одного и того же помещения)
А в таблице - приведены всего лишь статистические результаты точечных замеров, причем, видимо, на различных обьектах, с различными теплопотерями в помещении (обратите внимание, что при понижении уличной температуры и снижении значения теплопроизводительности "СА", температура в помещении остается постоянной = "+15" --- то есть как будто, в помещении чудом снижаются теплопотери, что есть НОНСЕНС!!!). Таблица не показывает зависимость, а скорее предоставляет различные точечные данные - выбирай свой вариант и смотри что чему будет равно.
Другими словами - таблица - не более, чем сводный комплекс "рабочих точек" кондиционера при различных условиях полученных на различных "объектах". А графики - функциональная зависимость показателей работы кондиционера на одном и том же "объекте".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
john11 пишет:
А зачем тогда график корректировки производительности если она константа?
Вы ж спрашивали о
Цитата
john11 пишет:
например от 0 до -10
Вот я и обосновывал отличия в ЭТОМ диапазоне.
Цитата
john11 пишет:
Спор ни о чем - Новые таблицы в студию - и все станет ясно
Не возражаю. Тоже не прочь их увидеть.
Цитата
john11 пишет:
мы вам говорим что это хорошо и очень хорошо - но насколько - не скажем, главное покупайте и будете в шоколаде
Все же не пойму Вас. :sor
Есть графики зависимости, с помощью которых можно узнать какое энергопотребление и какая теплопроизводительность будет при определённых наружных и внутренних температурах.
Что Вам даст "таблица", если не секрет?
Есть мысль, что эту таблицу и составят на основе этих графиков.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
bsv пишет:
Падение мощности с +10 до -10С: у МЕ от 15,4 кВт до 8,5 (44%), у FG с 14,7 кВт до 10,4 (29%). Широкая улыбка
Лично мне импонируют ВСЕ японские бренды (как и сама Япония).
Сравнивая эти две таблицы (ту, что привел я и ту, что привели Вы, ув. Bsv) Вы не обратили внимание на энергопотребление?????
В таблице ME: С понижением наружной температуры и постоянной температуре в помещении снижается теплопроизводительность (вроде все нормально, так и должно быть), но обратите внимание, что также и снижается ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность (в таблице указана как - P.C.).
В таблице FG: С понижением наружной температуры и постоянной температуре в помещении снижается теплопроизводительность и ПОВЫШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность (в таблице указана как - PI).
Так вот, у Вас не возникло подозрений, что сравнение как минимум некорректно????
Либо таблица ME напечатана с ошибками. (что может иметь место быть, но я сомневаюсь)
Либо - она составлена не так, как мы её понимаем (ранее я уже приводил гипотезу, что возможно таблица МЕ - не более чем набор статистических данных, собранных не на ОДНОМ установленном кондиционере, и не при ОДНИХ и тех же теплопотерях в помещении).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ссылку на что? На устную беседу?
Данная информация была озвучена устно сотрудником московского представительства на встрече дистрибьюторов МЕ с японскими представителями зоводов-изготовителей (в киевском офисе украинского представительства МЕ.
Сотрудник московского представительства осуществлял роль переводчика с английского на русский. И моё пожелание о возможности присоединения напольных блоков к системе ZUBADAN переводить японцам не стал, а просто сообщил мне, что такое намерение уже есть и работы в этом направлении ведутся!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Nikkar пишет:
Я думал имеются в виду Теплые полы??? Или всетки напольно потолочные блоки ?
Разговор был о внутренних блоках напольного исполнения (типа MFZ-KA35VA).
"Теплые полы" - тоже уже заявлены (есть предварительная документация). Однако это уже другие системы, так например:
1. Наружный блок ZUBADAN
2. Внутренний блок "закрытого" исполнения (в котором конденсируется фреон и тепло передается воде). По сути - внешний теплообменник "фреон-вода"
3. Собственно сама система труб "теплого пола".
Также будут варианты наружных блоков с уже встроенным теплообменником "фреон-вода". Останется только подключить водяную систему "теплого пола" :D
Цитата
Gena Bukin пишет:
Ув.Denni! Вы в какой системе працюете - КК или КП?
Что имеете в виду под "КК" и "КП" ???
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
offtop пишет:
Скажите что эти значения обозначают??
С понижением температуры на улице - теплопроизводительность системы кондиционирования снижается. Данная табличка - показывает взаимосвязь явной теплопроизводительности внутреннего блока от температуры на улице и в помещении.
Так как CITY MULTI, являясь мультизональной системой, имеет в своем составе различные внутренние блоки (различной мощности) - то при различной комбинации уличной температуры и температуры в помещении - каждый из внутренних блоков будет "выдавать" различную тепловую мощность.
Приведенная Вами таблица - это свод данных "какой внутренний блок при каких условиях будет выдавать какую тепловую мощность"
1. Столбец "Модель (кВт)" - показывает различные варианты мощности внутренних блоков (не тип, а именно мощность). Тип внутреннего блока может быть любым - настенный, канальный, кассетный и т.д. А мощность блока может быть следующих вариантов:
(Ниже привожу варианты мощностей внутренних блоков на примере канальных моделей)
- PEFY-P15VMS1-E - то есть типоразмер "15", теплопроизводительность = 1,9 кВт
- PEFY-P20VMS1-E - то есть типоразмер "20", теплопроизводительность = 2,5 кВт
- PEFY-P25VMS1-E - то есть типоразмер "25", теплопроизводительность = 3,2 кВт
- и т.д.
2. Столбец "Температура наружного воздуха" - собственно и есть - температура на улице, замеренная по "мокрому" термометру.
3. Столбец "Температура воздуха в помещении" - та температура в помещении, которая была в помещении на момент замера. Вам предлагается несколько вариантов этих значений. Комбинация букв "CDB" - говорит о том, что замер производился по "сухому" термометру.
4. Аббревиатура "SHC" - Sensible Heat Capacity, то есть - производительность по явной теплоте (кВт)
Для примера:
Внутренний блок теплопроизводительностью 2,5 кВт (двадцатка), при температуре на улице = "-15 градусов" и при температуре в помещении = "20 градусов" будет "выдавать" теплопроизводительность по явной теплоте = 1,7 кВт
Эта таблица с данными нужна для корректного подбора типоразмера внутреннего блока для отопления помещения, В случае, если первостепенной задачей системы кондиционирования является "отопление" в зимний период и другой системы отопления не предусмотрено.
Если же у Вас есть нормальная система отопления (не системой кондиционирования) - то подбирайте типоразмер внутреннего блока для задачи "охлаждения". И на эту таблицу внимания не обращайте.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
offtop пишет:
как вернее чем отличается по влажному и сухому термометру??
Собственно, "сухой" термометр - это обычный градусник. А "мокрый/влажный" термометр - это градусник, завернутый в мокрую ткань (это если по-простому). Показания "мокрого" термометра будут идентичны показаниям "сухого" - только если измеряемый воздух имеет относительную влажность 100%
По-научному звучит так:
"температура мокрого термометра - температура , при которой газ насыщается водяным паром при постоянной энтальпии воздуха. Относительная влажность газа при этом составляет 100 %, влагосодержание увеличивается, а энтальпия равна начальной"
На практике - относительная влажность воздуха, температура которого измеряется - существенно ниже 100%. И чем ниже эта влажность - тем с мокрой тряпочки "мокрого термометра" влага испаряется интенсивнее (быстрее), а как Вы знаете, при испарении - отбирается тепло.... вот и получается, что показания мокрого термометра ниже, чем сухого.
И показания мокрого термометра будут тем ниже (относительно сухого) - чем ниже относительная влажность измеряемого воздуха.
Разница в показаниях "сухого" и "мокрого" термометра может существенно отличаться (эта разница зависит от относительной влажности воздуха при измерениях).
Так например,
Если температура по сухому термометру составляет 27 град. Цельсия и относительная влажность равна 50%, то "мокрый" термометр покажет температуру 19,5 градусов Цельсия.
Если при той же температуре 27 градусов - повысить влажность до 90%, то температура по "мокрому" термометру будет уже 25,7 градусов.
По сути - "мокрый" термометр необходим для вычисления относительной влажности. Есть прибор (гигрометр) - к которому подключены два термометра - сухой и мокрый... по разнице в их показаниях определяется относительная влажность воздуха.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.