База пишет:
Если бы заводы проверяли ВСЕ блоки перед отправкой ...
Полностью согласен! Какие могут быть претезии от Заказчика к Вам (инсталлятору). :sor
Пусть предъявляет их своему поставщику оборудования или заводу. Уж если ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ не проверяет все блоки, то почему это должны делать ВЫ??? Подобной проверкой должна заниматся сервисная служба, а не монтажник. И это дополнительные деньги. Если Заказчик не оговаривал и не оплачивал "дополнительную проверку" заранее, то Вы НИКОМУ и НИЧЕГО не должны!!!
Тем более, что Вы просто не имеете права нарушать целостность упаковки и производить разничные манипуляции, не связанные непосредственно с монтажем! :book
Есть частые проблемы с заводским браком? - ну так по-этому и кондюки дешевые :sor
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
lyahmisha пишет:
А где это прописано что я как инсталятор неимею права и.т.д.?
Ессесно нигде. Да и на кондеях нет пломб, насколько я знаю. НО лично мне бы, как конечному покупателю, ОЧЕНЬ бы не понравилось, что мне ставят распечатанный кондей (якобы после проверки). Проблемы с кондеем - верните по гарантии. Будете проверять каждый на стенде - прогорите нафиг! (это экономически не выгодно)
Кажды покупатель отдает себе отчет, что покупая дешевую вещ, нечего расчитывать на супер качество.
Если Вы смонтировали кондей Заказчика и на конечной стадии выяснилось, что он бракованный - проблема Заказчика. Вы ведь же свою работу выполнили, не так ли?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Кроме того, японцы планируют решить вопрос подключения напольных внутренних блоков к наружке ZUBADAN. С "напольником" (уверен) можно будет и в жилые помещения ставить такую системку, ибо распределение теплого воздуха в таком блоке происходит в согласии с природной "конвекцией", то есть - комфортно.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Каждый продукт имеет свою целевую аудиторию!
Наружные блоки ZUBADAN (супер обогреватель) тоже её имеет.
Если у вас есть "под окном" проходящая магистральная труба газа (проходящая со стороны вашего соседа слева - в сторону вашего соседа справа) - НЕПАРЬТЕСЬ! Газовое отопление - именно то, что вам надо!
Но если вы за последние деньги купили участок среди поля (так называемый "пай". Например, когда совхоз/колхоз выделяет часть земель и делит их между своими колхозниками, а те продают, поменяв его "назначение" на "под застройку"), и вы один из первых, кто приобрел на этом бывшем посевном поле, отдаленном от цивилизации остального села, участок - узнайте - сколько вам будет стоит протянуть газовую магистраль с села в хз куда (к вам на участок)!!!!!!! Вы "акуеите" от этой суммы!
Именно на первого ложатся тяготы и значительные траты по прокладке газа и электричества (его протянуть дешевле). Остальные дома начнут расти как грибы, если кто-то из достаточно богатых (и со связями) - первым прокинет магистраль. Остальные делают лишь врезку (а это, извините, совсем другие суммы).
Вот в в таком случае и выгоден ZUBADAN. Это и есть одна из граней его применения - недостаточно бабла, чтоб протянуть себе первому газ - ставь ZUBADAN.
Другая грань - временные постройки на побережье моря (развлекательные центры, ресторанчики, кафе и просто пивняки-забегаловки). Участок под такое заведение *при наличия бабла и связей) - дается лишь на некоторое время! И не является собственностью хозяина заведения.
Сменилась власть в курортном городке - пох кому и когда ты платил!!!! А теперь тут будет игровое казино моего шурина, ибо двоюродный брат моей жены - новый полноправный мэр!!!!
Понимая возможность такого "исхода" событий - ни один хозяин заведения не желает вкладывать существенные средства в капитальное строительство (к коему и относится подведение газа). А зачастую - все заведения, не более чем шатры, сегодня есть - завтра нет... а отапливать нужно. Ставить тепловентиляторы - невозможно - не дают столько электричества. А кондиционер (коим и является ZUBADAN) - можно и демонтировать и собрать на новом месте.
Думаю, подобные случаи и имел в виду г-н Kord и Melco.
А таблицы по коррекции теплопроизводительности ZUBADANа при температуре "-25" - есть. Позже выложу непосредственно графики.
Для тех у кого анлимитед трафика инета - можете скачать технический каталог, в котором тоже есть эта инфа:
Mr.Slim полупромышленные кондиционеры 2008-2009 Единственное, что бесспорно ( :D то есть "порно" нету) - это то, что энергопотребление системы ZUBADAN при низких наружных температурах повышается. :sor Не вопрос! Но вы посчитайте - сколько дней в году температура доходит до "-25" (Сибирь и Антарктиду, просьба, в пример не ставить.... ZUBADAN не для неё). Убежден - ZUBADAN в первую очередь создавался для умеренного климата (для Европы). Мы просто можем приобщится к этому благу (там, где можем)!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
А вот, собственно, и графики зависимости:
1. Теплопроизводительности ZUBADAN от наружной температуры (вплоть до температуры "-25").
2. Энергопотребления ZUBADAN от наружной температуры (вплоть до температуры "-25").
Страница 160 из технического каталога (50 КБ)
Любопытно, кто еще из производителей представляет такую информацию?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
john11 пишет:
Таблиц по теплопроизводительности в нем нет (PEAD-RP EA(2) / PUHZ-HRP HA) Есть только некий огрызок/проект таблицы без данных, самая низкая температура в котором -10С
:o
непонятно.... сам еще раз скачал каталог (благо анлим на работе). Страница 160 - два графика и снизу табличка по корректировке в зависимости от длинны трассы.
Да собственно - в предыдущем посту этот листик и выложил.
Или Вы ждали еще более подробных данных?
Цитата
exelente пишет:
вопрос о "ниже -25" не раскрыт.
Цитата
exelente пишет:
Утрирую мой вопрос. Будет работать если вдарит -35?
Цитата
john11 пишет:
а существуют ли такие данные вообще?
Цитата
Nikkar пишет:
видимо существуют
Насколько я понимаю - данные о коэффициентах коррекции при работе в условиях "-25" японцы дали по настоятельной просьбе российского представительства (это не факт, а "ощущения"), так как ZUBADAN никогда не разрабатывался как "special for Russia".
На вопросы типа "а что будет при -35?" и "а что будет если его кувалдой отхлестать?" или "а сможет ли он продолжить работу, если невдалеке разорвется бомба? - японцы вежливо промолчат, или еще раз напомнят, что:
производитель гарантирует работу только до температуры на улице "-25". Дальше - только полевые испытания на свой страх и риск.
От себя - работать при "-35" будет (термистор TH7 в наружном блоке отслеживает наружную температуру, но не запрещает ему работу при более низких температурах, чем заявлено в спецификации, как это реализовано в Дайкине).
Вопрос в другом - КАК он будет работать???? Как часто он будет останавливаться по аварии???
Полагаю, что на случай "-35" - лучше запастись электрическими конвекторами и не экспериментировать с дорогостоящим оборудованием!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
john11 пишет:
почему на стр 158 огрызок вместо данных
Просто, видимо, невзначай "потёрлись" данные.
Цитата
john11 пишет:
А еще луш - просто покажите их и вопрос исчерпан
Те данные - несколько устаревшие. точнее они были ДО того времени, как вставили новый расширенные данные плоть до температуры "-25".
Но если Вам критично увидеть ЭТУ таблицу, я приведу её из предыдущей версии этого же технического каталога. Еще раз подчеркиваю, эти данные - оригинальные данные, которые японцы приводили изначально для Европы (для которой не требуется работа до "-25"... и уж темболее до "-35") ДО ТОГО, как началось формирование таблиц и графиков с данными при работе до "-25".
Как уже сказал уважаемый Melco - в последующей версии данных станет больше. Всему своё время. Московское представительство имеет не менее важные дела, нежели Ваше желание удовлетворить свое любопытство и увидеть как можно больше цифр.
Цитата
john11 пишет:
я на рынке сплит систем не участвую совсем - мне просто интересна физика процесса
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.