Коллега рассказывал, что этот ультразвуковой течеискатель изготавливают в Москве.
Утечку R22 было слышно за 3 м в шумной венткамере с приточкой!
"...Утечка гелия через отверстия сечением менее 0.02 кв.мм при давлении 0.2 атм. обнаруживается на расстоянии более 10 м.
Для более "тяжелых" газов эффективность прибора выше."
Цена около 14 т.р.
http://www.gas96.ru/ut2a.html https://gas96.ru/ut-2a/
Увидел недавно электрический щит, в его составе вводной автомат 32А/380V.
Два автомата 16А рвут фазы L1, L2.
Один автомат 16А рвет нейтраль.
Все автоматы включены.
Правильно ли собрана схема - ?
Какое напряжение и ток на лампах 2кW, 1кW и 1кW - ?
Типичный дефект в DAIKIN VRV-3.
В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V.
Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус,
если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ?
Это же явление наблюдалось в MHI KX2.
Если варистор 910V выкусить,
то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы.
Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год.
И сейчас не знаю, это лишь догадки.
С одного объекта мне возили плату дважды,
я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться.
В инверторном сплите FGL ASHA07LGC вышла из строя плата управления 0703HSE-С1.
Есть в наличии плата управления от внутреннего блока ASHG-09LLCA /AOHG09LLC с последним наклееным ярлыком 1100HSE-С1.
Под верхним ярлыком обнаружен нижний ярлык K11CN-1100HSE-C1
По внешнему виду, габаритам и по разъемам платы очень похожи.
Отличие 1100HSE-С1:
1 - тип силового разъема AC220V CN1
2 - термодатчики в одном разъеме CN4
3 - нет разъема для теплового предохранителя в клеммной колодке
4 - нет микросборки линии связи, оптопары размещены на плате управления.
Допускается ли установка платы управления 1100HSE-С1 вместо 0703HSE-С1 с доработкой пунктов 1,2,3 - ?
FGL VRV-2 в эксплуатации 5 лет.
AJYA90LALH /ARXB12LALH - 10 шт.
5 проводных ПДУ UTY-RNKG управляют 5 парами внутренних блоков.
По модбас на межблочку подключен шлюз и доп. пульт у диспетчера для дублирования с одинаковым приоритетом только одного, самого важного ПДУ. Т.е. уставку Т и другие регулировки можно было менять и в комнате, и в диспетчерской, без ограничений.
С некоторых пор, на самом важном ПДУ (UTY-RNKG) самопроизвольно появился ключ.
Теперь этот пульт стал монитором, управление с него заблокировано.
При попытке изменения уставки Т или вентилятора, все возвращается в исходное состояние, установленное у диспетчера.
Управление внутренним блоком возможно только с доп. пульта у диспетчера через модбас.
Замена ПДУ UTY-RNKG местами к перемещению дефекта не привела.
Другие ПДУ UTY-RNKG (4 шт.) и блоки (8шт) работают нормально.
На внешнем блоке авария отсутствует.
Примечание.
Положение всех переключателей ПДУ - DSW = OFF.
Удаление администрирования с ПДУ помощью зажатой "MODE" не удается.
Ключ появляется снова.
Местная блокировка ПДУ с помощью кнопок TIMER SET+DAY работает нормально, но, в данном случае, проблему не устраняет.
Изменение приоритета во внешнем блоке, в уровне конфигурации F2 приводит к появлению ошибок - 1.4.2.,1.4.5.
Лист настроек.
Параметр 21, опции:
0 - приоритет первой команды (заводская настройка) - появляется авария 1.4.2.
1 - приоритет внешнего управления - появляется авария 1.4.5.
2 - приоритет основного внутреннего блока - нормальная работа всех блоков и ПДУ, за исключением заблокированного главного ПДУ в комнате.
1.4.2. - Outdoor Unit Network communication 2Error
1.4.5. - Indoor unit number shortage
Зашумление линии связи, оконечный резистор,
неисправна плата управления внутрянки или плата связи.
Общее обесточивание с последующим включением внутрянок а потом наружки дефект не устранило.
Отключение шлюза от межблочной связи кондиционера, в обесточенном состоянии, тоже не устранило ключ.
Сброс журнала ошибок - параметр 30 (F3) c последующим обесточиванием системы блокировку не устранила.
Инициализация параметра 40 (F3) - не выполнялась.
Новая адресация системы - не выполнялась.
К двум внутренним блокам, у которых заблокирован ПДУ UTY-RNKG доступ отсутствует, надо разрезать потолок.
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
- BS блоки отсутствуют.
Система нормально работала 5 лет.
Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.
Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.
Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.
2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.
3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.
4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.
5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.
6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.
UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .
7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.
8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.
9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.
10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.
Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.
На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
"При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим.
При этом поверхность капиллярной трубки низкого давления,
находящейся справа от реверсивного клапана, должна быть холодной,
а поверхность другой капиллярной трубки (слева) – горячей".
"...Если оба капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера .
Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз ,
чтобы клапан непрерывно работал , переключая режимы".
https://www.hvac-sch...ispr_kniga2.pdf
azar, дефекты 4WV:
1 - не герметичность прокладки поршня,
2 - закупорка капилляров или отверстий,
3 - проблемы в механической части соленоида.
1- Износ или оплавление (при замене 4WV) манжеты поршня.
В этом случае слышен посторонний шум внутри 4WV, не соблюдается температурная разность (2 холод/2 горяч трубы) - неустранимый дефект, только замена 4WV или установка вместо 4WV труб, соединяющих компрессор с конденсатором и испарителем.
2 - Закупорка капиллярок 4WV мусором во внешнем блоке (пайка без азота).
Решение.
а - Переключить кондиционер в режим HEAT-COOL несколько раз, иногда помогает.
б - Переключить кондиционер в режим COOL, оторвать фазный конец 4WV и подать серию импульсов, до получения звука - "ЧУФ-ШИ", происходящего при изменении потока фреона.
в -
1 - Переключить кондиционер в режим COOL,
2 - закрыть газовый порт на 2 минуты,
3 - на 3 минуте слегка стукнуть 1-2 раза в торец 4WV молотком, до получения звука - "ЧУФ-ШИ",
4 - открыть газовый порт.
В штатном режиме работы разность давлений между всасом и нагнетанием компрессора 12-15 Бар.
При закрытии газового порта разность давлений увеличивается до 20-25 Бар, в этом случае засор в капиллярке устраняется.
3- Сломалась пружина внутри соленоида, отводящая сердечник в крайнее положение или заклинил сердечник соленоида.
Решение то же.
Пережатие капиллярок 4WV ни разу не восстановило работоспособность 4WV .
1 - Какие еще есть методы ремонта 4WV, без демонтажа - ?
2 - Есть ли смысл промыть наружку R141, если забились капиллярки 4WV - ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=5706
Чиллер работает на фреоне R134A
В нем установлен пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления SPKT0013R0 с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...vdc-93-bar
Согласно инструкции, этот трансдюссер должен быть использован с фреоном R407C:
Допускается ли применение другого трансдюссера:
SPKT0013P0 - пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...-1-9-3-bar
Допускается ли применение другого трансдюссера c логарифмической характеристикой вместо линейной (ратиометрической) - ?