Тетраэдр (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Кондиционер MHI., Пробой IGBT 6060V5.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
13-07-2014 01:04
Перейти
Допускается ли замена пробитого транзистора IGBT 6060V5 (плата RCV505A101_ )
на транзистор G80N60 (плата RPC505A860S) - ?
Создано:
03-08-2014 10:45
Перейти
В кондиционере BALLU MHA-36HR отсутствуют платы управления внутреннего и внешнего блоков.
Холодилка живая.
ПДУ ИК, внутр. блок - канальный.

Удасться ли запустить кондиционер в режиме COOL,
если вместо плат управления внутреннего и внешнего блоков установить:
1 - устройство зимнего пуска SC-4
2 - сильфонный проводной пульт от фанкойла
3 - реле контроля фаз - ?

Буду очень признателен за мануал на этот кондиционер.
Создано:
12-08-2014 23:42
Перейти
Внутренние блоки - 3 шт. работают нормально, если включены одновременно.

Если поодиночке включать, то хорошо работает только один.

Перепад Т по воздуху на внутрянках, работающих в одиночку:
1 - дельта 2 градуса (обмерзла тонкая труба канал А, толстая труба канал А, толстая труба канал В)

2 - дельта 7 градусов

3 - дельта 1 градус.

В чем причина и что делать - ?
Создано:
16-08-2014 09:19
Перейти
Методом перестановки определена неисправность катушки EEV.

В катушке FUJIKOKI (DC12V / KG-6P / 33-14S)
увеличилось сопротивление от средней точки обмотки:
от средней точки до начала обмотки R=70 0м,
от средней точки до конца обмотки R=70 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.

Вторая обмотка звонится нормально:
от средней точки до начала обмотки R=48 0м,
от средней точки до конца обмотки R=48 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.

Удасться ли заменить катушку
FUJIKOKI(DC12V / KG-6P / 33-14S) на катушку
FUJIKOKI(DC12V / SM-9R / KG-18) - ?

Катушки отличаются используемым разъемом, длиной проводов и зеркальным расположением проводов, выходящих из "шляпы".
Звонятся тестером катушки одинаково - цвет средних точек обмоток совпадает .
Возможна путаница в начале/конце обмоток и расположении на статоре.

Рацуха.
Любая плата управления наружки старается закрыть клапан EEV при вкл. питания, т.е. делает определенное количество шагов после упора клапана в закрытом состоянии.

Удасться ли перекинуть концы, чтобы клапан EEV не закрывался, а открывался?
Эта операция поможет избежать неожиданного фонтана при демонтаже компрессора.
Создано:
27-08-2014 22:54
Перейти
Прибор TESTO 570 имеет проточные весы для эвакуации/заправки фреона.
Пункт 6.2.5 - стр 25.
http://www.testo.ru/resources/media/g...570_ru.pdf

Какой принцип действия проточных весов - ?
Создано:
06-09-2014 10:24
Перейти
P215PR-9202 - регулятор давления конденсации.
http://www.parite-t.ru/catalog/avtoma...5PR-9230-/

http://www.johnsoncontrols.ru/content...P215PR.pdf
Фреон - R410
P=29 Bar
Какое напряжение показывает тестер на максимальных оборотах вентилятора - ?
Создано:
10-10-2014 23:35
Перейти
Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором (грибок и ресивер R410) установлены.

Предлагаю:
1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
3 - Установить регулируемые KVR+NRD.
Создано:
01-03-2015 19:12
Перейти
Прайс-лист по ремонту кондиционера учитывает свободный доступ к оборудованию, стоимость этого пункта - договорная.

1 - Какие критерии должны соблюдаться для определения свободного или ограниченного доступа к оборудованию?

2 - Как оценивается ($) степень трудоемкости при ограниченном доступе к оборудованию?

3 - Как оцениваются высотные работы (на стремянке выше 2м) при ремонте кондиционера?

4 - При какой температуре и влажности на улице допускается замена платы управления внешнего блока кондиционера в холодное время года?

Наверняка, есть ГОСТы и нормативы по указанным вопросам.
Создано:
30-03-2015 23:05
Перейти
Прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB
Выпуск 1997г.

Имеет необычную схему включения контактора компрессора.
Катушка контактора питается от AC24V через последовательную цепь: контакты реле электронного термодатчика комнаты, механические датчики давления (LP, HP), и тепловушка-термостат в компрессоре.

Удивительно, что датчик LP (нормально замкнутый контакт) и нормально разомкнутые контакты реле термодатчика комнаты включены параллельно.

Т.е. если подать на плату только питание АС24V (остальные разъемы от платы отключены), то компрессор включается.

Как объяснить параллельное, а не последовательное включение датчика LP - ?

Почему в схеме отсутствует таймер задержки вкл. датчиков LP, НР - ?
Cообщений в теме: 10
Тема: «Мультик 6 головый - ME MXZ-6C120VA, Не работает одна из 5 голов - MSZ-GE22VA» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
05-04-2015 23:18
Перейти
Принесли в ремонт плату управления от внутрянки MSZ-GE22VA.
Починил. Воткнул в блок, оказалось, что
при работе на тепло перепад по воздуху 31-23=8С,
при работе на холод перепад по воздуху 23-23=0С.

Установил в этот блок плату с другого, заведомо исправного блока. Ситуация не изменилась - по прежнему нет холода.

Отремонтированная плата управления нормально работает в другой, заведомо исправной внутрянке:
при работе на тепло перепад по воздуху 39-25=14С,
при работе на холод перепад по воздуху 23-8=15С.

Вывод.
Проблема не в электрике-электронике, а в холодилке.

Наблюдение.
1 - Если включить одновременно на холод 3 головы, одна из которых дохлая,
то при кратковременном отключении/включении с ПДУ исправной головы слышно шипение фреона, сразу идет холод с испарителя.

Дохлая голова в этом случае не шипит, испаритель не охлаждается.

Полуоткрытый, заклиненый EEV исключен, т.к. температура после EEV в режиме холода и тепла одинаковая у дохлой и живых голов.

Дросселяция происходит на тонкой трубе.
Причина - залом тонкой трубы.

2 - При тестировании (Тул=+8С) в режиме тепло 2 голов, одна из которых дохлая, наружка остановилась по аварии - высокое давление нагнетания.
Авария ушла самопроизвольно, без перезапуска системы.
В дальнейшем эта авария не повторялась в течение 4 часов, ни с 2 головами, ни с 3 головами.

Диагностика исправности внешнего блока.
Подключить трубопровод дохлой головы на свободную (шестую магистраль) или поменять с заведомо исправной магистралью и провода межблочки тоже.

Диагностика залома в трубе.
Вариант 1.
Дунуть фреоном в трубу стальной шарик диаметром в 2 раза меньшим диаметра трубы.
Если шарик заклинит, то стальной трос, заведенный с обратной стороны трубы, укажет точно место залома.

Вариант 2.
Дунуть жидкого фреона в трубу в течение 15 сек.
Контролировать улетевший вес жидкаря.
Достаточно один раз провести эксперимент с каждым диаметром труб.
При заломе количество улетевшего фреона будет меньшим в единицу времени.